Hvordan fungerer det her med utæt dampspærre i huse med udsugningsventilation? Har læst, at det, der sker, er, at der kommer fugtig indeluft ud i ydervæggen, hvor den køles ned og forårsager fugtskade. Samtidig lækker der udendørs luft ind, hvilket forringer energieffektiviteten...

Jeg, som ikke kan alt om de fysiske love, bliver lidt undrende over, hvordan den fugtige indeluft kommer ud gennem utætheden, samtidig med at udendørsluften kommer ind, da der er undertryk i huset.

Nogen, der har tid til at forklare?
 
Risikoen for fugtproblemer er betydeligt mindre, hvis man har et kontrolleret undertryk. På den anden side risikerer man, at gasser og lugte fra isolering og andre byggematerialer suges ind i boligen. Om det er et stort problem eller ej, lader jeg være usagt...
 
Senest redigeret:
  • Synes
Buford
  • Laddar…
Det er ofte sådan, at man har undertryk i huset som helhed, men at der lokalt kan være overtryk pga. termiske kræfter. Det enkleste eksempel for at illustrere dette er et 1 1/2-planshus med fra-luften taget fra stueetagen, hvor køkken og badeværelse ofte ligger. Kolde vinterdage bliver der da overtryk på overetagen og undertryk på underetagen, fordi det bliver lettere for fra-luften at suge luft fra tilluftsventilerne end fra overetagen. Så kan varm fugtig luft sive ud i isoleringen trods undertryk på stueetagen.
 
  • Synes
Buford
  • Laddar…
Klik her for at svare