Hej, jeg sidder og kigger på moelvens træapp. Bliver ikke klog på hvad der menes med udkragning og fri spændvidde. Ved hvad spændvidde er men lige "fri spændvidde"?
Mit hus er 8m bredt på ydersiden og væggene 350 tykke. 7,4m inderside.
Nogen der kan forklare hvad der skal indtastes?:D

/ Linus
 
Udkragning er, hvor langt du vil have, at bjælken skal passere den sidste støtte, et fremspring med andre ord.

Den frie spændvidde er målene mellem understøtningerne. Altså er huset 8 meter bredt på ydersiden, skal du trække væggenes tykkelse fra dette mål.
 
  • Synes
Raukisola
  • Laddar…
Tak for svaret. Så ved jeg, hvad jeg skal indtaste!
 
Ingen problemer, råb op hvis der kommer flere spørgsmål.
 
Ok, et spørgsmål til, hvad er en acceptabel nedbøjning på 7.4m indvendigt loft. Får 34mm men synes at det er for meget og at det måske vil kunne ses?
 
huggan sagde:
Inga problem, hojta till om det kommer fler frågor.
Ok, et spørgsmål til, hvad er en acceptabel nedbøjning på 7.4m loft. Får 34mm men synes, at det er for meget og at det måske vil kunne ses?
 
34 mm er nedbøjningen der opstår ved maksimal belastning. Ifølge normen er den maksimale belastning beregnet ud fra et scenarie, der indtræffer hvert 50. år. Så ved almindelig brug vil nedbøjningen ikke være så meget.
 
Autokorrektur.
 
huggan sagde:
34 mm er nedbøjningen der opstår ved maksimal belastning. Ifølge normen er den maksimale belastning beregnet efter et scenarie, der sker hvert 50. år. Så i almindeligt brug vil nedbøjningen ikke være så meget.
Jeg takker for forklaringen! Så sigter jeg på den dimension. Prisen er dobbelt så høj, hvis jeg vælger dimensionen, der giver 8mm nedbøjning.

Sætter pris på hjælpen!
 
Klik her for at svare