Hejsa
Skal lave en ny støttevæg, da den gamle har gjort sit.
Jeg har tænkt mig at støbe T-blokke.
De største blokke vil have disse mål:
Højde 2 400
Bredde 1 000
Fod 1 450 (heraf 350 foran ydersiden)
Tykkelse 170
Jeg tror, jeg har fået styr på det meste (inklusive den arbejdsbyrde, dette vil blive (måske ikke))
Blokkene vil veje lidt over 1 600 kg :wow:
Jeg har tænkt mig at støbe på stedet, midterblokken først. Derefter fortsætte med en blok på hver side.
Lade armeringen gå igennem støbeformen, så når jeg skal støbe det næste stykke, har jeg armeringen at støbe fast i, samt bruger den eksisterende nystøbte blok som støbestop til siden.
Men hvilken dimension har jeg brug for på armeringsnettene. Er det nok med 8 mm i diameter?
Hvor meget skal jeg overlappe armeringen for at det skal holde?
Hvor meget skal den najjes?
Er det nok med et lag armering i midten?
I enderne, som ikke skal have en ny blok mod sig, hvor langt ind bør armeringen ligge fra overfladen?
Og hvor kan man få fat i armeringsnet til en fornuftig pris?
Den største udgift udover cementen ser ud til at blive armeringen (Cement... jeps... Skal blande selv
)
Meget taknemmelig for hjælp.
Graveren kommer næste uge, så det er tid til at begynde at bestille tingene hjem
Martin
Skal lave en ny støttevæg, da den gamle har gjort sit.
Jeg har tænkt mig at støbe T-blokke.
De største blokke vil have disse mål:
Højde 2 400
Bredde 1 000
Fod 1 450 (heraf 350 foran ydersiden)
Tykkelse 170
Jeg tror, jeg har fået styr på det meste (inklusive den arbejdsbyrde, dette vil blive (måske ikke))
Blokkene vil veje lidt over 1 600 kg :wow:
Jeg har tænkt mig at støbe på stedet, midterblokken først. Derefter fortsætte med en blok på hver side.
Lade armeringen gå igennem støbeformen, så når jeg skal støbe det næste stykke, har jeg armeringen at støbe fast i, samt bruger den eksisterende nystøbte blok som støbestop til siden.
Men hvilken dimension har jeg brug for på armeringsnettene. Er det nok med 8 mm i diameter?
Hvor meget skal jeg overlappe armeringen for at det skal holde?
Hvor meget skal den najjes?
Er det nok med et lag armering i midten?
I enderne, som ikke skal have en ny blok mod sig, hvor langt ind bør armeringen ligge fra overfladen?
Og hvor kan man få fat i armeringsnet til en fornuftig pris?
Den største udgift udover cementen ser ud til at blive armeringen (Cement... jeps... Skal blande selv
Meget taknemmelig for hjælp.
Graveren kommer næste uge, så det er tid til at begynde at bestille tingene hjem
Martin
Hej
Har du tjekket hvad rigtige L-støtter koster? For mig lyder det lidt farligt at give sig i kast med dette. Hvor højt går jorden op på bagsiden af støtten? De støtter du køber er lavet og kontrolleret til et bestemt jordtryk. Jeg ville tro, at armering og betonens kvalitet betyder en hel del. Nu er jeg ingen ekspert på nogen vis, men støtterne virker ret høje for mig. Mvh Henke
Har du tjekket hvad rigtige L-støtter koster? For mig lyder det lidt farligt at give sig i kast med dette. Hvor højt går jorden op på bagsiden af støtten? De støtter du køber er lavet og kontrolleret til et bestemt jordtryk. Jeg ville tro, at armering og betonens kvalitet betyder en hel del. Nu er jeg ingen ekspert på nogen vis, men støtterne virker ret høje for mig. Mvh Henke
Jeg er heller ingen ekspert, men jeg har forstået, at armering ikke bør ligge grundere end 5 cm.
Spontant synes jeg det lyder spinkelt med en armeringsmåtte på 8 mm, men jeg kan desværre ikke regne på det for dig.
Spontant synes jeg det lyder spinkelt med en armeringsmåtte på 8 mm, men jeg kan desværre ikke regne på det for dig.
Problemet er, at en støttemur købt, koster mindst det dobbelte, og så kommer transport og montering oveni.
Dimensionerne har jeg fået fra 2 forskellige støttemursproducenter. Selvfølgelig har jeg tilføjet lidt for en sikkerheds skyld.
Ifølge armeringsproducenten, så sælger de net 8-10 mm til dem, der laver netop støttemure.
Jordtrykket? På indersiden af muren vil jorden være flad og vil gå op til ca. 2 meter. Med andre ord vil muren gå et stykke over jordoverfladen. Foran foden vil der være jord over foden og mindst en meter fremad, inden skråningen begynder.
Samt at hver blok vil blive armeret sammen med den blok, der står ved siden af. Samt at der vil blive spor på siden, hvilket gør, at hver blok bliver han og hun, hvilket burde forhindre yderligere glidning.
Kan også sige, at den gamle mur er støbt i hånden ovenpå en stensætning. Ret sikker på, at den mangler armering desuden. Den er knap 15 cm tyk. Men derfor har den også revner.
Den begyndte at revne under de der kolde vintre, som kom efter hinanden. Hegnet, der er ovenpå, består af jernrør, der er indstøbt. Så sandsynligvis har det gjort, at der er skabt frostsprængninger.
Dimensionerne har jeg fået fra 2 forskellige støttemursproducenter. Selvfølgelig har jeg tilføjet lidt for en sikkerheds skyld.
Ifølge armeringsproducenten, så sælger de net 8-10 mm til dem, der laver netop støttemure.
Jordtrykket? På indersiden af muren vil jorden være flad og vil gå op til ca. 2 meter. Med andre ord vil muren gå et stykke over jordoverfladen. Foran foden vil der være jord over foden og mindst en meter fremad, inden skråningen begynder.
Samt at hver blok vil blive armeret sammen med den blok, der står ved siden af. Samt at der vil blive spor på siden, hvilket gør, at hver blok bliver han og hun, hvilket burde forhindre yderligere glidning.
Kan også sige, at den gamle mur er støbt i hånden ovenpå en stensætning. Ret sikker på, at den mangler armering desuden. Den er knap 15 cm tyk. Men derfor har den også revner.
Den begyndte at revne under de der kolde vintre, som kom efter hinanden. Hegnet, der er ovenpå, består af jernrør, der er indstøbt. Så sandsynligvis har det gjort, at der er skabt frostsprængninger.
Ok, jeg havde dobbeltarmeret med nettene overlappet to felter najat så alt bliver på plads, dæklag 3-5 cm beton.
Så før genopfyldning burde støtten nok have stået en uge støbt. Ingen pakning af jorden, grus, sten som fyldes der ville jeg have ladet naturen tage sin gang og fyldt på efter behov. Men som sagt, jeg er ingen ekspert.
Så før genopfyldning burde støtten nok have stået en uge støbt. Ingen pakning af jorden, grus, sten som fyldes der ville jeg have ladet naturen tage sin gang og fyldt på efter behov. Men som sagt, jeg er ingen ekspert.
Kommer overlappe ca. 400-450 mm. Tror ikke jeg får plads med dobbeltnet uden at øge tykkelsen på formen, for at lægge to net direkte mod hinanden må jo blive en svækkelse?? Nettene skal vel have en afstand imellem sig med cement.
Fik et råd fra en tidligere murstenstilvirker. 12 mm jern lodret hele (altså ingen samling eller måtte) og 8 mm jern vandret det hele med en cc på 200 mm. Dobbelt lag i bunden samt på ydersiden halvvejs op.
Bare sætte sig ned og begynde at regne det hele sammen så. Gravemaskinen kommer på mandag.
Bare sætte sig ned og begynde at regne det hele sammen så. Gravemaskinen kommer på mandag.
Klik her for at svare