I icho sagde:
En væg med teoretisk lydreduktionstal R’w=48dB mister 10dB i reduktion ved en 1m lang 3mm sprække. Så jeg ville have fuget og derefter sat den anden plade op. Hvis du kan måle, hvilken frekvens støjen ligger på, kan du lettere få svar fra en akustiker her.
Ja, nu er der jo sprækker på op til 0,5 cm rundt om hele væggen ind til stålreglen.
Det sjove er, at nogle steder hører man ikke lyden, mens den forstærkes f.eks. i hjørnerne. Det er nok at flytte en meter i sidled i sofaen, så bliver lyden mere påtrængende. Kan f.eks. gardiner hjælpe med at forhindre noget? Jeg er lige flyttet ind, så væggene er bare, og der er ingen gardiner.

Ved de lilla pile er lyden værst. Ved den grønne pil kan man sidde uden at høre noget.
 
  • Plantegning af stue og soveværelse med lilla pile, der viser akustiske problemområder, og en grøn pil, der markerer et lydsvagt område.
Ulltand Ulltand sagde:
Så er det et ventilationsaggregat, vi taler om her? Hvis det er fra 85, har det overskredet den tekniske levetid, og det er passende at udskifte motorer og ventilatorer. Ellers kan man balancere en ventilator på samme måde som et bilhjul.
Ja, sorry. Burde have skrevet FTX. Ja de er fra byggeåret og det samme med ventilatorerne, der sad i vores.
 
  • Synes
Ulltand
  • Laddar…
Det der ser ud til at være flanktransmission. Lyden går gennem gulv og/eller tagbjælkelaget. Det kan meget vel blive stærkere end direkte gennem væggen. For lavfrekvent lyd gælder det, at masse er godt, så i den henseende er to lag gips bedre end et lag. Dog vil det ikke hjælpe mod flanktransmissionen. Hvis rummet er fuldt møbleret, kan det sandsynligvis opleves bedre.
 
  • Synes
ricebridge og 1 anden
  • Laddar…
Ulltand Ulltand sagde:
Det der ligner flanke-transmission. Lyden går gennem gulv og/eller etageadskillelsen. Kan meget rigtigt blive stærkere end direkte gennem væggen. For lavfrekvent lyd gælder det, at masse er godt, så i den henseende er to lag gips bedre end ét lag. Dog vil det ikke hjælpe mod flanke-transmissionen. Hvis rummet er fuldt møbleret, kan det nok opleves bedre.
Ja, man hører jo vibrationer i gulvet også, desværre er der en betonplade under parketten. Kan man gøre noget ved fænomenet?
 
At du oplever støjen stærkere i hjørnerne er ikke mærkeligt, da lydtrykket er størst der. Man kan nemt forklare det som at lyden "samler sig" i hjørnerne. Ved lave frekvenser vil du også opleve støjen forskelligt afhængigt af hvor du befinder dig i rummet (i længde, bredde men også i højde). De stående bølger afhænger af rummets mål. Gardiner afhjælper ikke problemet.

Hvad angår vægkonstruktionen, kan den faktisk forværre problemet, da der bliver to lukkede voluminer efter hinanden (googl "tripple leaf"). Resonansen i de to regelsæt virker kontraproduktivt ved visse frekvenser. Egentlig skal gipsen på din indervæg fjernes, inden en ny regelstamme opføres.

Når det handler om støjforstyrrelser, ser man først på støjkilden og ser, hvad der kan gøres der. For at kortlægge, hvad der er luftbåren lyd og strukturbåren lyd, kan man fx prøve at skrue aggregatet løs fra væggen og lave en kørsel og lytte til, hvad der sker. Hvis støjen mindskes til et acceptabelt niveau, er det mest sandsynligt, at det er nok at montere aggregatet med en frakoblet konsol med sylomer som afvibrering på væggen. Dog er det at foretrække, at der er så stor en luftspalte som muligt mellem aggregat og væg.
 
  • Synes
Tamazin og 4 andre
  • Laddar…
Hvis aggregatet ikke kan placeres på gulvet, kan en konsol med gummibøsninger, novibra eller f.eks. feet of silence være en idé. https://www.hifiexperience.se/produ...2dgNPBbgZpcwZXi0HNkJdlbMj_TO7vnhoC4v0QAvD_BwE
Er det strukturlyd (hvilket det ser ud til at være), så er det masse, der gælder ellers. Et antal lag gulvgips (meget tungere end normalt), som skrues op med skruer på tilfældige steder, har både masse og lav resonans. Kan du have et par cm mellem disse gipslag og den eksisterende væg, reduceres risikoen for strukturlyd yderligere. At bruge porøs isolering af den tykkelse, du taler om, giver intet for at isolere mod lavfrekvent lyd; man har det først og fremmest for at modvirke kasseresonanser (burde ikke være tilfældet her).

Mvh
Hifinørden
 
  • Synes
Perham
  • Laddar…
Diagram over flanktransmission i bygning, viser forskelle i lydisolering med værdier 53 dB og 57 dB ved varierende betonstørrelser; 160/160 og 250/200.
 
P danneha sagde:
Ja man hör ju vibrationer i golvet också tyvärr, betonplade under parketgulvet. Kan man gøre noget ved fænomenet?
Gå til lydkilden er som sagt ovenfor A og O. Jeg tænker, at naboen kan have et ansvar for det også. Specielt hvis udstyret er fejlmonteret eller er begyndt at vibrere pga det er slidt.
 
  • Synes
MalinDz og 1 anden
  • Laddar…
Jeg må tale med dem og se, hvordan vi skal løse det. Har jo en samme FTX så kan prøve med den først.
 
P danneha sagde:
Jeg får tale med dem og se, hvordan vi skal løse det. Har jo en tilsvarende FTX, så kan prøve med den først.
Lyder fornuftigt. En kraftigt vibrerende blæser er en fejl imo.
 
  • Synes
Perham
  • Laddar…
S
Björn Melander beskriver problemet godt synes jeg. Jeg vil dog tilføje, at det er nytteløst at forsøge at bygge bort lavfrekvente vibrationer. Det eneste rimelige er at håndtere dem ved kilden. Gummibøsninger mellem væg og aggregat, der sidder i eksisterende huller, er jo absolut det enkleste og billigste. Derefter et gulvstativ, som selvfølgelig også skal have gode gummidæmpninger. Allerbedst er selvfølgelig at balancere ventilatorerne, men jeg har ingen anelse om, hvordan man gør rent praktisk.

Visst kan det hjælpe lidt med flere lag gips osv., men kun marginalt. Du ser ud til at have opdaget det selv gennem et praktisk eksperiment.
 
  • Synes
Perham
  • Laddar…
Jeg har på fornemmelsen, at man ikke skal have flere vibrationsdæmpere i serie. Vibrationer optages bedst ved kilden. Derfor sætter man motoren/kompressoren på gummifødder. Derefter skal det være stum montering.
 
  • Synes
Perham
  • Laddar…
Princippet er at tilføre så meget masse som muligt i både den komponent, der vibrerer, og i selve opsætningen. Frikoblingen udføres derefter med en isolator, f.eks. sylomer, som er dimensioneret i forhold til egenvægten. Dette er vigtigt for at sikre, at isolatoren kan arbejde inden for sit dynamiske område og ikke kortslutter.
 
Renover dine ventilatorer med nye lejer og en eller anden nørdet form for balancering. Når du så er tilfreds, banker du på og bytter naboens ventilatorer med dine nyrenoverede og ser, hvordan det bliver. Mja, renover naboens, inden du sætter dem op hos dig.

Prøv derefter at udvikle ny ophængning, som du var inde på. Det kan jo også blive lyde af ventilationsstøj, selvom ventilatorerne er i god stand. Mere lyddæmper kan være løsningen der, hvis lyden kommer fra "selvvibrerende" stumme ventilationsrør.
 
  • Synes
Perham
  • Laddar…
Det bør blive stor forskel at gå fra vægmontering til stående på pladen.

Væghængt LLVP støjer/vibrerer mere end hvad en stående på ben gør fx. Selv når den er nyinstalleret med tilhørende gummibøsninger.

Har selv skruet et vandfilter op på konsoller på en regel/gipsvæg. Støjer som pokker når pumpen fylder hydroforen op.
 
  • Synes
Perham
  • Laddar…