Hej
Jeg har et gammelt sent 1800-tals hus, som jeg er ved at renovere, og jeg har fjernet et gammelt loft, så det gamle loft er kommet frem, og det "hænger" mod midten.
Nu har vi et stort rum ovenpå på ca. 6x6 meter, som tidligere var to rum med en ret solid plankevæg imellem. Spørgsmålet er, hvis spærene ikke rigtig kan holde til at hænge frit, kan man så forstærke dem, eller er det en bjælke nedenunder, der er nødvendig?
Se min eminente tegning af spærene.
Hele huset er bygget i stående tømmer.
En tegning af rummet kommer i næste indlæg.
Dette er altså på etage 2.
Jeg har et gammelt sent 1800-tals hus, som jeg er ved at renovere, og jeg har fjernet et gammelt loft, så det gamle loft er kommet frem, og det "hænger" mod midten.
Nu har vi et stort rum ovenpå på ca. 6x6 meter, som tidligere var to rum med en ret solid plankevæg imellem. Spørgsmålet er, hvis spærene ikke rigtig kan holde til at hænge frit, kan man så forstærke dem, eller er det en bjælke nedenunder, der er nødvendig?
Se min eminente tegning af spærene.
Hele huset er bygget i stående tømmer.
En tegning af rummet kommer i næste indlæg.
Dette er altså på etage 2.
Spændvidden er så lang, at I burde have indset, at spærkonstruktionen ikke kunne bære det.
Hvis du skal ændre spærkonstruktionen til en gitterspær, kan dimensionerne i andre retninger blive for svage. Alternativerne er at indsætte en bjælke eller beregne spærlasternes belastning grundigt. Tag en ingeniør ind, der kan regne på det.
Hvis du skal ændre spærkonstruktionen til en gitterspær, kan dimensionerne i andre retninger blive for svage. Alternativerne er at indsætte en bjælke eller beregne spærlasternes belastning grundigt. Tag en ingeniør ind, der kan regne på det.
Er det en etage, der har sit gulv, hvor underribben i spærstolen findes, eller er der kun isolering der?
Hvis der ikke er en etage ovenover underribben i spærstolen, skal den kun optage trækkræfter, og så er det måske i orden, som det er. Afstiverne ude i kanten af spærstolen har måske brug for støtte nedenunder.
Dette bør en bygningsingeniør beregne.
Hvad er afstanden mellem spærstolene?
Jeg har brugt gitterspær, som havde 195x45 i underribben og 145x45 i overribben, på spændvidder over 7m med 120cm c-c mellem stolene. Så helt umuligt virker det ikke.
Det kan måske løses ved at indsætte flere spærstole, hvis man vil undgå bjælker.
Igen kan en bygningsingeniør svare på, hvilke løsninger der kan findes.
Hvis der ikke er en etage ovenover underribben i spærstolen, skal den kun optage trækkræfter, og så er det måske i orden, som det er. Afstiverne ude i kanten af spærstolen har måske brug for støtte nedenunder.
Dette bør en bygningsingeniør beregne.
Hvad er afstanden mellem spærstolene?
Jeg har brugt gitterspær, som havde 195x45 i underribben og 145x45 i overribben, på spændvidder over 7m med 120cm c-c mellem stolene. Så helt umuligt virker det ikke.
Det kan måske løses ved at indsætte flere spærstole, hvis man vil undgå bjælker.
Igen kan en bygningsingeniør svare på, hvilke løsninger der kan findes.