10,044 læst ·
36 svar
10k læst
36 svar
Fjern dør og åbne op
Det er ikke så let!!J justusandersson sagde:
Eftersom vi ikke ved noget om lasterne, går det ikke at regne det hjem. Det er ofte knæklængden, der er kritisk i disse tilfælde. Derudover bliver nedbøjningen på balken større i.o.m længere mellem pillerne, så den kan have behov for at blive udskiftet.
Alt som er indbygget der er dimensioneret for at klare det som det ser ud nu, begynder man at ændre på noget, så skal man regne alt om igen.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Læs mit foregående indlæg. Det er muligt at beregne lasterne ved hjælp af plantegningerne. Mit overslag viser, at den korte spændvidde gør, at bjælkemålene er tilstrækkelige. Problemet er reglarne af ukendt klasse, som med 70 mm dybde begrænser knæklasten.
Nogen yderligere tanke om, hvordan man kan gøre med henvisning til de dokumenter, jeg vedhæftede?J justusandersson sagde:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Reglerne i den bærende hjertevæg i bv er ifølge den tekniske beskrivelse 34x70 c/c 300 mm. Har reglerne omkring døråbningen den dimension?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Så gælder det, som jeg har skrevet tidligere.
Klik her for at svare