Hej alle kreative byggere,

Jeg er ved at færdiggøre mit hus, som er et funkishus med ensidet tag. Jeg har besluttet mig for at gøre noget ved det område, der er på loftet, hvor ensidet taget når tilstrækkelig højde. Jeg vil stive hele tagkonstruktionen op med en tværstillet fagværksbjælke mod spær, som bliver 7 m lang og hviler på ydervæggene. Nu undrer jeg mig over, om det har nogen betydning, om man belaster fagværket i underflangen i stedet for som normalt i overflangen. Taknemmelig for synspunkter og også på tryk- og trækstængerens placering i fagværksbjælken. Kig gerne på vedhæftet billede af, hvordan det hele er tænkt at fungere.

Venlig hilsen,

Mats Fröberg
 
  • Diagram af et fagværk for funkishus med specificerede kræfter og placering af drag- og trykstænger i underarmen, til understøttelse af pulpettak.
Hej Mats!

Når det kommer til kræfterne, bliver de samme normalkræfter i stængerne, men momentet bliver forskelligt i under- og overrammen.

Halvdelen af trækstængerne (diagonaler) vil jeg vende om, så du får en mere symmetrisk bjælke. Som det er nu, får du træk i halvdelen af de vertikale stænger og tryk i halvdelen af diagonalerne.
 
Hej og tak for svaret. Ville sætte pris på, hvis du kunne vise, hvordan du tænker med fx et powerpointbillede. Antager at du vil have rækkefølgen som et V med et I i midten af V'et.

Venlig hilsen,

Mats
 
Senest redigeret:
Her kommer billedet

 
Stor tak for hjælpen! Skal kigge og tænke.
 