Er det ok med gips så her tæt på kakkelovnen?
Er i gang med at renovere et rum og sætter gips på væggene. Tidligere var det tretex.
Efter at have sat den sidste plade ved kakkelovnen blev jeg lidt i tvivl. Er det ok med gipsplade der? Kan ikke nå skorstensfejeren for øjeblikket men vil afvente hans dom. Har målt temperaturen der ved fuld fyring, som viste 37 grader. Men hvad tror I? Er der nogle problemer? Reglen bagved stopper 5 cm fra murstokken.
Edit: Til info er der pudset murstok lige ved kakkelovnen og ingen gipsplade...
Efter at have sat den sidste plade ved kakkelovnen blev jeg lidt i tvivl. Er det ok med gipsplade der? Kan ikke nå skorstensfejeren for øjeblikket men vil afvente hans dom. Har målt temperaturen der ved fuld fyring, som viste 37 grader. Men hvad tror I? Er der nogle problemer? Reglen bagved stopper 5 cm fra murstokken.
Edit: Til info er der pudset murstok lige ved kakkelovnen og ingen gipsplade...
Senest redigeret:
Bedste svar
Ingen problemer, en kakkelovn bliver ikke over 80 grader C på overfladen.
Bag kakkelovnen skal der være en skorsten og intet træ eller papir. Kun mursten og puds. Og der kræves lidt luft mellem krone og loft, måske 20 cm.
Bag kakkelovnen skal der være en skorsten og intet træ eller papir. Kun mursten og puds. Og der kræves lidt luft mellem krone og loft, måske 20 cm.
OK sjovt nok så sagde skorstensfejeren, at det er nok med 5 cm mellem krone og loft, da røgrøret sidder i højde med frontventilen..Claes Sörmland sagde:
Han har næsten ret. Frontsodlug er placeret i bunden af røgrøret, som er tykkere end ventilen, firkantet og skråner opad bagud. Normalt er det muret med 3-tommers sten, så omkring 75 mm tegl plus puds mellem røgrørets tag og ydersiden af kakkelovnen. Men det bliver varmt der.Z Zwännzån sagde:
Måler du fra kronens top, kan 5 cm i princippet række til taget. Men så kan du ikke rengøre bag kronen. Det bliver støvet der.
Jo det bliver 8 cm fra færdigt loft, var 12 cm før fra krone til tretex. Får ind en lille støvsugerslange.Claes Sörmland sagde:
Han har nästan rätt. Frontsotluckan sidder i bunden af røgrøret som er tykkere end ventilen, firkantet og hælder opad bagud. Normalt er det muret med 3-tommers sten så omkring 75 mm tegl plus puds mellem røgrørets tag og ydersiden af kakkelovnen. Men det bliver varmt der.
Måler du fra kronens top kan nok i princippet 5 cm række til loftet. Men så kan du ikke rengøre bagved kronen. Bliver støvet der.