Hej,
Endelig tid til at oprette en konto og stille et spørgsmål til forummet
Pågående renovering, plankehus fra 1938. Vi overvejer mulige mindre ændringer af plantegningen. Egentlig har jeg to separate spørgsmål, har vedhæftet nogle tegninger som underlag (desværre findes der ingen originaltegninger).
1. Væggen markeret A og B i tegning over entréplan, vi overvejer muligheden for at flytte den en meter (nedad på billedet). Alternativet er kun at flytte den del markeret B for at skabe plads til et mindre toilet ved siden af trappen. Væggen er "hul" til en skydedør i dag (se også billede af væggen). Er det en rimelig idé at flytte væggen? Bør den afstives på en eller anden måde?
2. Linjen markeret C repræsenterer en træbjælke, sandsynligvis sat op af tidligere ejer, da en væg blev fjernet. Bjælken har bredde 95mm (ser ud som to sammenlimede bidder på 47,5 mm hver), højden ved jeg ikke, men den nedhængende synlige del er 110mm. Synlig længde er 315 cm (den går ind mod skorstenen, som er gemt bag en nyere murstensvæg). Nedbøjningen er anslået til ~20mm på midten. Er det grund til bekymring?
Tak!
/Eric
Jeg kan synes, at 20mm er ret meget nedbøjning på en 3m lang bjælke. Det svarer til omkring L/160, ved dimensionering vil man ofte begrænse til mindst L/300. Nu var det jo dog lidt uklart præcis, hvor langt det var mellem opgaverne. Hvis bjælken bærer ned last fra taget, vil deformationen være endnu større, når du får sne på taget.
Klik her for at svare