En gammel tråd men udfyldes for at undgå, at andre bliver forvirrede af at læse tråden.
Hele idéen med en dampspærre er at forhindre vandring af fugtig luft mellem forskellige temperaturzoner. Findes spærret ikke, kan fugtig luft fra indersiden, eller ydersiden, vandre og afsætte vand inde i væggen, hvor det rammer en køligere overflade. Dvs. findes spærret, forsvinder problemet uanset hvilke temperaturer der er ude/inde.
Da det er svært at være sikker på, at klimaskærmen (dampspærren) virkelig bliver helt tæt (hvilket den i praksis aldrig bliver til 100 %), er det klogt at installere en mekanisk udsugning i et hus, hvor indetemperaturen er 20 grader og fugtig for at sikre, at evt. vandring sker indad og ikke udad. I en garage, der er kold, spiller det måske ingen rolle, men er den varm, så installer en ventilator.
Vandring af luft kan opstå, hvor du mindst venter det. F.eks. bliver læsiden af et hus, der står blæsende, ekstra udsat, da der kan skabes undertryk, hvilket kan virke som en kraft, der trækker indeluft ud gennem væggen.
Når I bygger, så følg altid gældende branchestandard uanset hvad folk siger her. Så undgår I problemer med forsikringsselskaber ved evt. fremtidige skader...
https://www.isover.se/news/ska-fritidshus-isoleras-och-plastas
Hele idéen med en dampspærre er at forhindre vandring af fugtig luft mellem forskellige temperaturzoner. Findes spærret ikke, kan fugtig luft fra indersiden, eller ydersiden, vandre og afsætte vand inde i væggen, hvor det rammer en køligere overflade. Dvs. findes spærret, forsvinder problemet uanset hvilke temperaturer der er ude/inde.
Da det er svært at være sikker på, at klimaskærmen (dampspærren) virkelig bliver helt tæt (hvilket den i praksis aldrig bliver til 100 %), er det klogt at installere en mekanisk udsugning i et hus, hvor indetemperaturen er 20 grader og fugtig for at sikre, at evt. vandring sker indad og ikke udad. I en garage, der er kold, spiller det måske ingen rolle, men er den varm, så installer en ventilator.
Vandring af luft kan opstå, hvor du mindst venter det. F.eks. bliver læsiden af et hus, der står blæsende, ekstra udsat, da der kan skabes undertryk, hvilket kan virke som en kraft, der trækker indeluft ud gennem væggen.
Når I bygger, så følg altid gældende branchestandard uanset hvad folk siger her. Så undgår I problemer med forsikringsselskaber ved evt. fremtidige skader...
https://www.isover.se/news/ska-fritidshus-isoleras-och-plastas
Senest redigeret:
Det er jo lidt sjovt dette.
i din link til isover (producenter er jo ofte gode kilder)
Går det godt at bruge en traditionel plastfolie i konstruktionerne i sommerhuse?
En traditionel plastfolie kan ikke opfange kondens med det resultat, at fugten - sommer kondens - løber af og opfanges af konstruktionsvirket f.eks. i syldene i ydervæggene. Det er en unødig belastning.
i din link til isover (producenter er jo ofte gode kilder)
Går det godt at bruge en traditionel plastfolie i konstruktionerne i sommerhuse?
En traditionel plastfolie kan ikke opfange kondens med det resultat, at fugten - sommer kondens - løber af og opfanges af konstruktionsvirket f.eks. i syldene i ydervæggene. Det er en unødig belastning.
Fra linket "Derimod er man meget usikker på, om det er godt eller dårligt at anvende dampspærre/dampbremse." Ingenting er selvklart når man kommer til fugt, og branchestandard er undertiden dårlig byggeteknik f.eks. luftspalte i tag. Jeg ved ikke hvad der er "rigtigt" (læs bedst) men Nisser som selvbyggere, der giver klare beskeder, ved ikke hvad de taler om.S Självbyggare2019 sagde:En gammel tråd men fylder i for at andre ikke skal blive forvirrede af at læse tråden.
Hele idéen med en dampspærre er at forhindre vandring af fugtig luft mellem forskellige temperaturzoner. Findes ikke spærret, kan fugtig luft fra indersiden eller ydersiden vandre og kondensere vand inde i væggen, hvor den rammer en køligere overflade. Dvs. findes spærret forsvinder problemet uanset hvilke temperaturer der er ude/inde.
Da det er svært at være sikker på, at klimaskærmen (dampspærren) virkelig bliver helt tæt (hvilket den i praksis aldrig bliver til 100%) er det klogt at sætte en mekanisk udsugning i et hus, hvor indetemperaturen er 20 grader og fugtig for at garantere at evt. vandring sker indad og ikke udad. I en garage, som er kold, spiller det måske ingen rolle, men er det varmt, så sæt en ventilator.
Vandring af luft kan opstå, hvor du mindst venter det. Fx bliver læsiden af et hus, som står blæsende, ekstra udsat, da der der kan skabes undertryk, hvilket kan virke som en kraft, der trækker indeluft ud gennem væggen.
Når I bygger, så følg altid gældende branchestandard uanset hvad folk siger her. Da slipper I for problemer med forsikringsselskaber ved evt. fremtidige skader...
[link]
S Självbyggare2019 sagde:En gammel tråd men fylder i for at andre ikke skal blive forvirrede af at læse tråden.
Hele idéen med en dampspærre er at forhindre vandring af fugtig luft mellem forskellige temperaturzoner. Findes ikke spærret, kan fugtig luft fra indersiden eller ydersiden vandre og kondensere vand inde i væggen, hvor den rammer en køligere overflade. Dvs. findes spærret forsvinder problemet uanset hvilke temperaturer der er ude/inde.
Da det er svært at være sikker på, at klimaskærmen (dampspærren) virkelig bliver helt tæt (hvilket den i praksis aldrig bliver til 100%) er det klogt at sætte en mekanisk udsugning i et hus, hvor indetemperaturen er 20 grader og fugtig for at garantere at evt. vandring sker indad og ikke udad. I en garage, som er kold, spiller det måske ingen rolle, men er det varmt, så sæt en ventilator.
Vandring af luft kan opstå, hvor du mindst venter det. Fx bliver læsiden af et hus, som står blæsende, ekstra udsat, da der der kan skabes undertryk, hvilket kan virke som en kraft, der trækker indeluft ud gennem væggen.
Når I bygger, så følg altid gældende branchestandard uanset hvad folk siger her. Da slipper I for problemer med forsikringsselskaber ved evt. fremtidige skader...
[link]
Hvornår ville luftspalte i tag være dårligt?
Næsten altid ifølge Sagkyndige på LTH, tage er næsten umulige at bygge, og luftspalte er ikke nok, hvis ikke alle parametrene er perfekte, aka regner det under byggetiden duer luftspalte ikke! Men det er off topic, så undskyld at jeg bragte det op.D Daniel 109 sagde: