Ja, men man skal nok alligevel dimensionere mod en højere nedbøjning end bare for den med 1500 kg, jeg tror nemlig, at påvirkningen i midten af låget ellers bliver MEGET stor, når det er lukket og der er sne på.E Erik Lindroos sagde:Hvis jeg læser aqvisdecks brochure korrekt, bruger de 160x61 mm aluminiumprofiler (det står ikke hvilken type) med en afstand på 450 mm. I dit tilfælde ville det blive ti eller elleve bjælker. Maksimal spændvidde uden ekstra forstærkningsbjælker er dog 6400 mm mellem hjulene, så du ville bestemt have brug for ekstra forstærkningsbjælker. Desværre kan jeg ikke finde nogen oplysninger om deres ekstrabjælker andet end et billede. Så jo, det kan lade sig gøre med aluminium, men det kræver en hel del mere end blot forstærkninger i kanterne.
Deres grundkonstruktion vejer 19 kg/m^2, hvilket med terrassebrædder bliver ca. 40 kg/m^2 (deres angivelse). I dit tilfælde bliver det cirka 1500 kg (8,4*4,2*40=1411,2). Cirka hvad din løsning vejer også. De dimensionerer for 100 kg sne per kvadratmeter, hvilket med egenvægt i dit tilfælde bliver cirka 5 ton (8,4+4,2*140=4939,2).
Ud fra disse tal ville jeg dimensionere nedbøjningen efter 1500 kg (forudsat isoleringen ikke suger fugt og roder det til) og dimensionere styrken efter 5 ton (lad være med at køre taget med belastning).
Desværre angiver aqvisdeck ingen nedbøjning, men man kan ud fra deres afstand mellem underkant og hjulbane slutte, at nedbøjningen er mindre end 30 mm (dækket er 195 mm højt, inklusive hjul men uden terrassebrædder). Dækket må aldrig rulles med last.
Med disse udgangspunkter kunne man beregne forskellige løsninger, f.eks:
- To robuste (overbøjede) stålbjælker
- Tre eller flere (måske overbøjede) bjælker (med tilstrækkeligt mange måske aluminium, ellers stål)
- Selvstøttende plade
Hvad synes andre, er de værdier jeg har snuppet fra aqvisdeck et rimeligt udgangspunkt?
Risikoen er jo, at materialet ældes (i hvert fald stål og andre metaller), hvilket lidt enkelt også kan udtrykkes som, at selvom du ikke når materialets strækgrænse, vil du, hvis det bare er bøjet længe nok, få en permanent nedbøjning af materialet.
Når man fx opbevarer materiale i værkstedet, er det vigtigt, at det har støtte med X antal meters afstand (afhængigt af profiltypen), for ellers bliver det "banan" af det..
Vi bor i Kungsbacka, og vejene lukkes, hvis der kommer mere end 5 cm sne på et døgn…
Hvorfor kommenterer du overhovedet, når du allerede har sagt, at du ikke kan eller vil komme med forslag til materialer og dimensioner? Kedeligt…Violina sagde:
Nu må gerne nogen kontrollregne, så ingen fejl slipper igennem. Jeg antager 1500 kg for nedbøjning maks 15 mm (og 5000 kg for at kontrollere bøjningsspændingen).
Mindste tröghedsmoment
I = (5*1500*9,81*8400^3)/(384*200000*15)=37854337,5 mm^4 ~= 3785 cm^4
Alternativ 1.
Et VKR-rør på hver side. 200x100x6,3 er præcis i underkant med 2x1851=3702 cm^2. Derimod fungerer VKR 200x100x8 med lidt margen, 2x2269=4538 cm^4 (giver nedbøjning på 12,5 mm). Maksimalt moment M for 2500 kg last per rør er Q*L/8=2500*9,81*8400/8=25751250 Nmm. Bøjningsmodstand W=227000 mm^3 giver maks bøjningsspænding på M/W~=113 N/mm^2. Det bør give sikkerhedsfaktor 2+ mod strækgrænsen. Rørene vejer ca. 320 kg stykket.
Alternativ 2.
Flere VKR 160x80x5. Fem stykkker er præcis i underkant, men seks rør fungerer. Nedbøjning 12,6 mm på 1500 kg totalvægt jævnt fordelt. Maks bøjningsspænding på 91 N/mm^2 for 5000 kg total last. Rørene vejer ca. 162 kg stykket (972 kg i alt).
I efterhånd kan man se, at egenvægten måske gør det svært at holde 1500 kg, i hvert fald i alternativ 2. Jeg har kun regnet på længdegående rør.
Mindste tröghedsmoment
I = (5*1500*9,81*8400^3)/(384*200000*15)=37854337,5 mm^4 ~= 3785 cm^4
Alternativ 1.
Et VKR-rør på hver side. 200x100x6,3 er præcis i underkant med 2x1851=3702 cm^2. Derimod fungerer VKR 200x100x8 med lidt margen, 2x2269=4538 cm^4 (giver nedbøjning på 12,5 mm). Maksimalt moment M for 2500 kg last per rør er Q*L/8=2500*9,81*8400/8=25751250 Nmm. Bøjningsmodstand W=227000 mm^3 giver maks bøjningsspænding på M/W~=113 N/mm^2. Det bør give sikkerhedsfaktor 2+ mod strækgrænsen. Rørene vejer ca. 320 kg stykket.
Alternativ 2.
Flere VKR 160x80x5. Fem stykkker er præcis i underkant, men seks rør fungerer. Nedbøjning 12,6 mm på 1500 kg totalvægt jævnt fordelt. Maks bøjningsspænding på 91 N/mm^2 for 5000 kg total last. Rørene vejer ca. 162 kg stykket (972 kg i alt).
I efterhånd kan man se, at egenvægten måske gør det svært at holde 1500 kg, i hvert fald i alternativ 2. Jeg har kun regnet på længdegående rør.