Hej.
Jag har lite problem med hur jag ska sätta min WC-stos av fabrikat Jafo.
I monteringsanvisningen som följde med, men som jag inte kan hitta på nätet nu och mitt fysiska exemplar är ganska långt bort nu, så verkar det som att jag ska montera stosen före allt tätskikt.
Dvs plastflänsen mot golvet.
Jag tycke det verkar korkat, utan tycker att jag borde dra tätskiktet mot det ingjutna 110-röret som sticker upp 5-10mm över golvet.
Sen stosen, med sin fläns ovanpå tätskiktet och slutligen en manschett över allt.
För om det t.ex skulle bli stopp i WC-avloppet så hela skålen står fylld, är det ju inte säkert att de där packningarna mellan stos och 110-rör håller helt tätt och då får jag ju läckage rakt ner på betongen. Sätter jag som jag tänker så har jag ju tätskikt mellan som skyddar.
Som sagt hittar jag inte samma papper på nätet som följde med IRL, men väl ett annat med en anings annat utseende, se bild. Här tycker jag det inte riktigt framgår ifall jag ska/kan ha tätskikt under flänsen.
Jag hoppas det går att förstå vad jag undrar över, be mig förklara annars.
Och imorgon hade jag tänkt tätskikta, så svar ikväll eller imorgon bitti skulle vara kanonbra.
http://www.jafo.eu/pdf/golvanslutningsstosar.pdf
Jag har lite problem med hur jag ska sätta min WC-stos av fabrikat Jafo.
I monteringsanvisningen som följde med, men som jag inte kan hitta på nätet nu och mitt fysiska exemplar är ganska långt bort nu, så verkar det som att jag ska montera stosen före allt tätskikt.
Dvs plastflänsen mot golvet.
Jag tycke det verkar korkat, utan tycker att jag borde dra tätskiktet mot det ingjutna 110-röret som sticker upp 5-10mm över golvet.
Sen stosen, med sin fläns ovanpå tätskiktet och slutligen en manschett över allt.
För om det t.ex skulle bli stopp i WC-avloppet så hela skålen står fylld, är det ju inte säkert att de där packningarna mellan stos och 110-rör håller helt tätt och då får jag ju läckage rakt ner på betongen. Sätter jag som jag tänker så har jag ju tätskikt mellan som skyddar.
Som sagt hittar jag inte samma papper på nätet som följde med IRL, men väl ett annat med en anings annat utseende, se bild. Här tycker jag det inte riktigt framgår ifall jag ska/kan ha tätskikt under flänsen.
Jag hoppas det går att förstå vad jag undrar över, be mig förklara annars.
Och imorgon hade jag tänkt tätskikta, så svar ikväll eller imorgon bitti skulle vara kanonbra.
http://www.jafo.eu/pdf/golvanslutningsstosar.pdf
Finns en sida i säkervatten som avhandlar ämnet...
Om du inte hittar den själv kan jag kika upp det åt dig i kväll. Men stossen ska sitta före tätskiktet, alltså uppvik på stossen och inte röret om jag inte minns helt fel.
Om du inte hittar den själv kan jag kika upp det åt dig i kväll. Men stossen ska sitta före tätskiktet, alltså uppvik på stossen och inte röret om jag inte minns helt fel.
Herre jävlar! Det där är ju mer än lovligt korkat! Vad händer om man byter toan till en annan tillverkare? Ska man bryta tätskitet då? Ifall stosen inte passar...
Ja det kan man ju fråga sig. :xnino skrev:
Men jag passar på och göra några mm sidoförflyttning i alla fall, fast det inte är speciellt nödvändig.
Nåväl, idag när jag tätskiktade så hade jag inte fått några svar, så jag körde efter bästa förstånd (som inte är speciellt mycket att lita på :eek
Jag tyckte att man med lite god vilja kunde tolka jafo-instruktionen så.
Och jag tycker det känns rätt, att jag tätskiktar för att skydda bakomvarande konstruktion, betongplattan i detta fall.
För om det t.ex. letar sig ut lite vatten genom gummiflärparna som ska hålla tätt mot röret så kommer det annars rakt på betongen.
Sen kommer det ändå en manschett också ovanpå, som jag sätter utanpå stosen och gummar fast i tätskiktet, enligt alla monteringsinstruktionerna, både jafo och säker vatten.
1:a bilden. LIP tätskiktsduk krängd på röret och limmad med LIP folielim både mot golv och rör.
2:a bilden. Stosen monterad, som det sen ska träs en manschett över och guckas fast med LIP folielim.
Redigerat:
du har alltså en vanlig slätända på ett 110rör som kommer upp ur golvet? isåfall behöver man ju stos...
jag brukar montera http://www.rinkabyror.se/artikel/klosettboj-110/ då sätter man manschetten mot den
jag brukar montera http://www.rinkabyror.se/artikel/klosettboj-110/ då sätter man manschetten mot den
Du skriver det själv... standard. Idag handlas det med det mesta ifrån hela världen, och det saknas ofta en standard.lordi skrev:
Jag kan inte förstå att man i sveriges hysteriska våtrumsregler släpper det så långt att specifika tillverkare får med bestämmelser om hur just deras saker skall monteras.
På vilket sätt blir konstruktionen bättre av att stosen är med i fuktskyddssystemet?
Snailman
Medlem
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
Medlem
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
http://www.rinkabyror.se/artikel/klosettanslutning-110/lordi skrev:
jajg har några sådana här stickande upp ur plattan...