Ja, jag vet att det finns många trådar om detta ämne... Men jag känner ändå att jag behöver lite mer svar än de som står att finna i tidigare trådar. Jag har tidigare arbetat som elektriker, så att installera ett larm kunde väl inte vara så svårt, jo tjena! Det var mer komplicerat än vad jag kunde tro.

Det verkar som om att flera här förespråkar dubbelbalanserat, så jag får väl köra med det. I en annan tråd fann jag denna bild, vilken stämmer överens med de dektektorer jag köpt:

För visst är detta en dubbelbalanserad slinga?
Jag har totalt 4 dekare, 3 dörrkontakter och 2 branddekare. Detta gör att jag öven blev tvungen att köpa ett PC5108 för att få fler sektioner. Jag har dessvärre inte funnit hur jag ska koppla in detta kort till PC1616 kortet. Hur gör jag detta?

Tack på förhand!
 
Det är rätt inkoppling för dubbelbalansering.
PC5108 skall kopplas in parallellt med samma anslutningar som manöverpanel är inkopplad.
 
Tack, då var det inte krångligare än så! Hur gör jag dubbelbalansering på dörrkontakterna?
 
Beror på vad du har för dörrkontakter och utrymme att koppla in motstånden.
Lägg ett motstånd parallellt och ett i serie över dörrkontaken så löser det sig.
 
ok, tack! Då skrider jag till verket!
 
Kom ihåg att köra sekvens 902 när du installerat nya modulen på datakom.
 
  • Gilla
power650
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.