kolla med tillverkaren/generalagenten för vvb vilken typ av vvb dom rekommenderar. sen skadar det inte att skriva ut vilket märke o model det är här på forumet så andra med samma vatten köper den.
 
perese skrev:
Vill ändå veta för att vara steget före, även om jag själv inte kommer att göra, hur man går tillväga. Gissar på att man mäter med tångampere meter vid JFB och kollar alla faser och nollan/jord om summan är lika, dvs L1+L2+L3-N-J=läckström~0. Eller?
Ja, eller:
|(iL1+iL2+iL3) - iN| <= 30mA
där 'i' är ström och |x| är absolutbeloppet av x
men jag tror att du fattat... :)
 
En vanlig tångamperemeter har för dålig känslighet och noggrannhet för så små strömmar som det handlar om här. Det finns speciella strömtänger för att mäta jordfelsströmmar med.

Men generellt är det ju så, att om jordfelsbrytaren löser ut på grund av din patron är det fel på patronen. Lite mer fel så löser säkringen ut istället.
Om du vill kolla enbart patronen är det bara att slå från/skruva ut övriga säkringar.
 