Hej,

Vi har en ComfortZone CE65 där kompressorn har gett upp och vi måste ta ett beslut under helgen vilken vi ska byta ut den med. Vi kommer att välja en luft/vattenpump till vårat 187+40kvm hus i Göteborg. Det är vattenburet golvvärmesystem till alla kvm.

Har fått offerter på följande;

Daikin Altherma 3 Top Grade 120 Split - 146.700kr
Mitsubishi SWM 120 med EHST20D - 139.900kr
Nibe VVM S320 180L - 174.038kr
IVT AirX 409 + AirModule E9 - 156.975kr

Vad har ni för erfarenheter av dessa? Någon som ni skulle rekomendera?
Är ganska nyfiken på Daikin när jag försökt samla på mig lite fakta.

Kom gärna med förslag och åsikter!

Ha en bra helg!
 
Minns jag rätt är AirX 409 1-fas på utedelen. Bättre med 3-fas som ger jämnare belastning på husets faser. Mitsubishi Ecodan har haft en del problem med oljud från utedelen. NIBE saknar utedel? Daikin är kanske mest intressant men har en ganska svår manual.
 
Nibe SS2125-12kW + Nibe VVM S320 180L ska det vara, missade det.
 
När du säger svår manual till Daikin, vad menar ni då?
 
Instruktionsboken till Daikin Altherma lär vara ganska jobbig att förstå har jag hört men inte läst själv. NIBE har sannolikt de bästa manualerna.
 