Din vp verkar rekommenderas vid effektbehov mellan 11-13 kw vilket låter rimligt om din vp lämnar ca 10 kw men tydligen har dit hus större effektbehov och då blir det tillskott.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345 skrev:
har du läst denna demmpa? för jag skulle behöva runt 15-21 000 kw energibehov till mitt hus o även om jag har till en elpatron på 6 kw plus dem 10 -12 kw som pumpen ger är det nästan knappt...som står i beskrivningen på sidan.

mvh
Tror inte ispinnarna är gjorde för att gå hela tiden den behöver pauser så den tinar avoch med så underdimensionerad ispinne som du har kommer den inte stoppa i första taget. Kolla upp med tillverkarna vad dom tror nått verkar riktigt knas med dimensioneringen. Kanske en luft/vatten vp som står för grund värmen och ispinnen som spets ?
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
smurfen72 skrev:
Din vp verkar rekommenderas vid effektbehov mellan 11-13 kw vilket låter rimligt om din vp lämnar ca 10 kw men tydligen har dit hus större effektbehov och då blir det tillskott.
Precis, helt riktigt. .låt oss då hoppas att tillskottet ej behöver gå hela tiden dådå! För som sagt det är meningen att ispinnarna skall vila ibland.
 
  • Gilla
Ingemar O
  • Laddar…
kristofer12345
smurfen72 skrev:
Tror inte ispinnarna är gjorde för att gå hela tiden den behöver pauser så den tinar avoch med så underdimensionerad ispinne som du har kommer den inte stoppa i första taget. Kolla upp med tillverkarna vad dom tror nått verkar riktigt knas med dimensioneringen. Kanske en luft/vatten vp som står för grund värmen och ispinnen som spets ?
Aa precis..men då tror jag det räcker med en liten luft/vatten om jag ska vara ärlig. Inte mycket som saknas..eller dubbla mitt system då lär jag få ut ca 23 kw i energi. Det enligt räkning borde räcka för mitt.
 
  • Gilla
Ingemar O
  • Laddar…
Det är nog inte helt fel att dubbla vp effekten men det ska vara en ok reglering och vatten volym också så inte vp får massor med start stopp vid lite varmare väder när vp lämnar hög effekt och en reglering som gör att den startar tex ispinnarna varannan gång så dom hinner tina om du nu väljer en till ispinne.
 
Redigerat:
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345 skrev:
har du läst denna demmpa?
Nej, jag har inte hunnit läsa manualen än.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
smurfen72 skrev:
Det är nog inte helt fel att dubbla vp effekten men det ska vara en ok reglering och vatten volym också så inte vp får massor med start stopp vid lite varmare väder när vp lämnar hög effekt och en reglering som gör att den startar tex ispinnarna varannan gång så dom hinner tina om du nu väljer en till ispinne.
Något som är jävligt skumt när vi pratar flöde är att nät jag säker flödet till lite mindre så får jag över 40 grader i framledning..o det blir varmare i huset..visst pumpen jobbar då på nästan 6 kw istället för 3 kw men det är väl mitt problem. Dem.säger detta är fullflödessystem men den ger inhet resultat på fullt flöde o den jobbar dessutom iutan patron nu vilket är bra..dock vet jag ej hur flödet är på alla ställen...bifohar bilder
Elmätare och värmesystemets kontrollpanel med visade temperaturer och energiförbrukning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Wilo cirkulationspump med justeringsratten inställd på maxinställning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
kristofer12345
Två vita elementskydd monterade utomhus mot en vitmålad vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vilka säger det är fullflödes system ? vp ska ha rätt flöde golvvärmen ska ha rätt flöde ibland är det samma flöde allt annat blir kompromisser.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
smurfen72 skrev:
Vilka säger det är fullflödes system ? vp ska ha rätt flöde golvvärmen ska ha rätt flöde ibland är det samma flöde allt annat blir kompromisser.
Octopus som har systemet säger det måste vara fullt flöde annars stryps kapaciteten tydligen. .
 
Men vad är fullt flöde? flödet i ditt stora hus med underdimensionerad vp lär vara högt samma ispinne i en villa på 100 m2 med radiatorer lär ha betydligt mycket lägre flöde.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
smurfen72 skrev:
Men vad är fullt flöde? flödet i ditt stora hus med underdimensionerad vp lär vara högt samma ispinne i en villa på 100 m2 med radiatorer lär ha betydligt mycket lägre flöde.
Ja fullt ös på vattnet i slingorna..till skillnad från lk s system så är det lågflödessystem..vet ej riktigt vardör man ska ha det antagligen för värmen ska fördela sig jämt..men lk system satsar på o ha högre värme hela tiden i slingorna. Ispinnen är meningen den ska jobba upp till temp o sen vila..ja den ispinnen jag har hade funkat hur bra som helst i 100 kmv
 
Vad menar du med skillnad mot lk system hänger inte med ? I stort sett alla vp jobbar med att jobba upp tempen och sen vila tills tempen sjunker.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
Men är det inte konstigt att pumpen inte går för fullt? TS säger ju att den bara går på 3kw trots att inomhustemperaturen inte har nått börvärdet. Den borde ju gå för fulla muggar med 10kw då. I den länkade manualen beskrivs hur det enkla styrsystemet fungerar och det är säkert tillräckligt men om det är en inverterpump (eftersom TS säger att den bara går på 3kw) så är ju frågan vad som styr när effekten ska trappas upp?)
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
Den drar nog 3 kw gissar jag och ispinnen är en riktigt enkel konstruktion tror knappast dom kör med inverter.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…