På detta forum kan man läsa att det skall vara minst 10 kvmm PEN-ledare. I vår samfällighet med ca 100 fastigheter ser vi i samband med felsökning av vatten (avgrävda kablar) att de flesta har 4 kvmm eller 6 kvmm men knappast 10 kvmm.

De flesta husen är uppförda på 70-talet. Vad gäller egentligen?
 
Det kan ni lugnt låta ligga, har det funkat i 30 år kan det gå i 30 år till.
Det med 10 mm2 kom för några år sen har jag för mig, finns massor av serviskablar som är 6mm2.
I ditt fall är det mest troligt föreningens kablar som fördelas från föreningens centraler, sen så kan ändå mätaren sitta var som helst, det har ingen betydelse.
 
Jag skulle hellre oroa mig för hur kablarna ligger i backen, eller vad det är för grävmaskinist?
Har ni satt ut kablarna? Låter ju som om det är många kablar som är avgrävda.
10mm² är för mekanisk hållfasthet.
Hellre en hel 6mm² än en skarvad 10mm²
 