Jag har övergett tanken på att lägga vattenburen golvvärme på hela övervåningen till förmån för el-element. Funderar dock på att lägga vattenburen golvvärme i badrummet. Är det några problem att lägga på en slinga till i det befintliga golvvärmesystemet trots att den "går uppåt" till övervåningen. Är det risk att det blir kvar luft i den nya slingan?
 
Finansvalpen skrev:
Jag har övergett tanken på att lägga vattenburen golvvärme på hela övervåningen till förmån för el-element. Funderar dock på att lägga vattenburen golvvärme i badrummet. Är det några problem att lägga på en slinga till i det befintliga golvvärmesystemet trots att den "går uppåt" till övervåningen. Är det risk att det blir kvar luft i den nya slingan?

Du måste sätta dit en luftnippel på slingan. Luftnippeln blir högstapunkten. Annars kommer du får enorma problem med att få ut all luft i slingan => ingen cirkulation.
 
tack
 
Klicka här för att svara