Hejsan,

Vi håller på och gör om vår lilla toa, och med det ska dra in vattenburen golvvärme istället för radiator. Av olika skäl har det varit ett par rörisar här och tittat (jag har varit dåliga på hålla igång projektet) men samtliga har lyft att vi borde sätta in en fördelar (?). Men hur bedömer man om det är vettigt eller vad för antal slingor som behövs?

Idag har vi golvvärme i kök/hall, och kommande på toan. Resten av nedervåningen är radiator men när vi renoverar rum för rum kommer det ändras till golvvärme (4 ytterligare rum - 7 radiatorer som försvinner som byts från radiatorer till golvvärme). Ovanvåningen kommer värmas med radiatorer men toaletten kommer i framtiden troligtvis få golvvärme. Huset är ca 130kvm, och efter renovering ca 170 boyta. Bergvärmepumpen är på 12kw så den är så som jag fattat dimensionerad nu för att kunna hantera detta.

Men när det kommer just till värmefördelar; Hur vet man hur många slingor man ska och sådant? Kan man läsa på det någonstans eller är det en slinga per radiatorer, en slinga per golvvärme? Eller hur tänker man?

I så fall är det 6 slingor på ovanvåningen, samt 8 på nedervåningen eller?
 

Bästa svaret

Sökning på nätet efter "rekommenderad längd golvvärmeslinga" gav bla följande träffar,
https://www.uponor.com/sv-se/vvs/produkter/golvvarme
https://www.lksystems.se/download/72787/SE.33.G.8 Lathund LK Golvvärme_moms_2024.pdf

Generellr minst en slinga per rum.
Rumstermostater & ställdon är generellt onödigt.

Fördelaren bör sitta högre än slingorna den betjänar, om inte så bör/behöver det finnas avluftningensloop på framledningen & returen på varje slinga som är över fördelaren.
 
  • Gilla
Snubben123
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.