8 192 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
Varför måsta jag avlufta elementen varannan vecka?
det måste ju inte nödvändigtvis läcka bara för att systemet i sig tar in luft nånstans. Det kan ju räcka med ett alldeles så lite undertryck strax före en cirkulationspump tex.........
Jo men.... det förklarar ju inte att systemet måste fyllas på med vatten då och då. Vart tusan tar vattnet vägen? De flesta svaren här handlar om luften, men ingen som kan svara på frågan om den fysiska mängden vatten?
Nope, slutet.
Ett litet läckage är svårt att hitta -eftersom varmt vatten dunstar bort ,
papper lindat runt som blir blött /fuktigt kan avslöja läckage i kopplingar
under isolering är det svårt att konstatera små läckor säkrast att demontera och inspektera.
papper lindat runt som blir blött /fuktigt kan avslöja läckage i kopplingar
under isolering är det svårt att konstatera små läckor säkrast att demontera och inspektera.
Sätt en påse på utloppet för säkerhetsventilen. Om det läker där, är det förmodligen för lite/ingen luft i expansionskärlets gummiblåsa. Då blir systemet stumt och minsta ökning av systemets temperatur gör att trycket ökar och säkerhetsventilen släpper ut lite vatten (speciell om du fyller till 1,5bar och säk.ventilen öppnar på 1,5bar).
När tempen sen går ner så blir det undertryck i systemet och luft sugs in.
När tempen sen går ner så blir det undertryck i systemet och luft sugs in.
Vi hade samma problem, inte lika frekvent utan bara ett par ggr per år. Bytt pannan och expansionskärlet i höstas och problemet har inte visat sig nu i vinter.
Mitt problem var troligen trasig blåsa i expansionskärlet kombinerat med att pannan kunde bli kall vid tillfällen då pelletsen stannade. Mitt tryck svajade ordentligt beroende av tempen i pannan/systemet.
Sedan att pannan rostat och småläckte vid elpatronerna och troligen på andra ställen som inte syntes då vattnet dunstar omedelbart hjälpte nog till lite.
Mitt problem var troligen trasig blåsa i expansionskärlet kombinerat med att pannan kunde bli kall vid tillfällen då pelletsen stannade. Mitt tryck svajade ordentligt beroende av tempen i pannan/systemet.
Sedan att pannan rostat och småläckte vid elpatronerna och troligen på andra ställen som inte syntes då vattnet dunstar omedelbart hjälpte nog till lite.
Vi har en relativt ny bergvärmeanläggning från 2004 så pannan borde väl inte läcka? Det är inget som rinner i pannrummet i alla fall. Hur kollar man om expansionskärlet är Ok, tex hur kan man kolla den trasiga blåsan? Jag ska sätta lite plast runt säkerhetsventilen och papper runt alla kopplingar så får vi se om jag hitta någon liten läcka...
VI har nästan samma problem Nikolausv. Var tar vattnet vägen?
Vi behöver inte lufta så ofta just nu, men..
Luft-vattenpump installerad för ett år sedan. För ett halvår sedan började tryckmätaren vid exp.kärlet dyka ner till 0. Vi fyller på upp till 1,0 var annan dag och trycket dyker till 0 igen. Inga synliga läckage trots jakt med papper. Inget kommer från skvallerröret. Detta går till en ren och torr hink.
Installatören av pumpen kliar sig i huvudet, och vi också.
Kom gärna med tips. Hur felsöker vi vidare?
Vi behöver inte lufta så ofta just nu, men..
Luft-vattenpump installerad för ett år sedan. För ett halvår sedan började tryckmätaren vid exp.kärlet dyka ner till 0. Vi fyller på upp till 1,0 var annan dag och trycket dyker till 0 igen. Inga synliga läckage trots jakt med papper. Inget kommer från skvallerröret. Detta går till en ren och torr hink.
Installatören av pumpen kliar sig i huvudet, och vi också.
Kom gärna med tips. Hur felsöker vi vidare?
Redigerat: