989 läst ·
6 svar
989 läst
6 svar
Vad är det som avgör vilket ställdon jag skall ha och?
Vad är det som avgör vilket ställdon jag skall ha till min golvvärmefördelare(Nordic Tec Heizkreisverteiler 2-12) ?
NO (normalt öppen) eller NC (normalt stängd)?
samt vad är att föredra, 24V eller 240V?
Vilken matning, 24 eller 240 v skall de digitala rumstermostaterna helst ha och varför? Jag har dragit fram 240V till apparatdosorna men antar att jag kan mata 24v från kopplingsboxen via VPrören, eller?
Undrar också om ni har tips om bra och prisvärd kopplingsbox för 5 slingor.
NO (normalt öppen) eller NC (normalt stängd)?
samt vad är att föredra, 24V eller 240V?
Vilken matning, 24 eller 240 v skall de digitala rumstermostaterna helst ha och varför? Jag har dragit fram 240V till apparatdosorna men antar att jag kan mata 24v från kopplingsboxen via VPrören, eller?
Undrar också om ni har tips om bra och prisvärd kopplingsbox för 5 slingor.
Är det bara golvvärme i bostaden, eller är det även radiatorer?
Golvvärme bör bara regleras centralt med framledningstemperaturen.
Är golvvärmen ingjuten i betonggolv eller är det i spårad golvspånskivor (eller något mittemellan)?
Golvvärme är ett trögt system, främst om det är ingjutet, därav bör man inte reglera golvvärmen med rumstermostat, om det ska regleras så bör det vara med golvgivare.
De flesta reglercentraler för golvvärme har 24VAC till ställdon och rumstermostater.
Det vanligaste är NO, alltså att det blir "full" värme på slingorna om spänningen försvinner, detta är en säkerhetsåtgärd.
Golvvärme bör bara regleras centralt med framledningstemperaturen.
Är golvvärmen ingjuten i betonggolv eller är det i spårad golvspånskivor (eller något mittemellan)?
Golvvärme är ett trögt system, främst om det är ingjutet, därav bör man inte reglera golvvärmen med rumstermostat, om det ska regleras så bör det vara med golvgivare.
De flesta reglercentraler för golvvärme har 24VAC till ställdon och rumstermostater.
Det vanligaste är NO, alltså att det blir "full" värme på slingorna om spänningen försvinner, detta är en säkerhetsåtgärd.
Det är bara vattenburen golvvärme som är ingjuten i betong, inga radiatorer. Inga golvgivare finns.Demmpa skrev:
Är det bara golvvärme i bostaden, eller är det även radiatorer?
Golvvärme bör bara regleras centralt med framledningstemperaturen.
Är golvvärmen ingjuten i betonggolv eller är det i spårad golvspånskivor (eller något mittemellan)?
Golvvärme är ett trögt system, främst om det är ingjutet, därav bör man inte reglera golvvärmen med rumstermostat, om det ska regleras så bör det vara med golvgivare.
De flesta reglercentraler för golvvärme har 24VAC till ställdon och rumstermostater.
Det vanligaste är NO, alltså att det blir "full" värme på slingorna om spänningen försvinner, detta är en säkerhetsåtgärd.
Värmekällan är en el-minivärmepanna eftersom huset endast är 50 kvm.
Så det är inte fördelaren som styr om jag skall ha NO eller NC?
Vanligaste ställdonet verkar vara NC, är du säker på att du menar NO?Demmpa skrev:
Är det bara golvvärme i bostaden, eller är det även radiatorer?
Golvvärme bör bara regleras centralt med framledningstemperaturen.
Är golvvärmen ingjuten i betonggolv eller är det i spårad golvspånskivor (eller något mittemellan)?
Golvvärme är ett trögt system, främst om det är ingjutet, därav bör man inte reglera golvvärmen med rumstermostat, om det ska regleras så bör det vara med golvgivare.
De flesta reglercentraler för golvvärme har 24VAC till ställdon och rumstermostater.
Det vanligaste är NO, alltså att det blir "full" värme på slingorna om spänningen försvinner, detta är en säkerhetsåtgärd.
Hallå där Dempa,Demmpa skrev:
Är det bara golvvärme i bostaden, eller är det även radiatorer?
Golvvärme bör bara regleras centralt med framledningstemperaturen.
Är golvvärmen ingjuten i betonggolv eller är det i spårad golvspånskivor (eller något mittemellan)?
Golvvärme är ett trögt system, främst om det är ingjutet, därav bör man inte reglera golvvärmen med rumstermostat, om det ska regleras så bör det vara med golvgivare.
De flesta reglercentraler för golvvärme har 24VAC till ställdon och rumstermostater.
Det vanligaste är NO, alltså att det blir "full" värme på slingorna om spänningen försvinner, detta är en säkerhetsåtgärd.
Läste ditt inlägg.
Har problem med injustering av golvvärme. Har ingjutet i betong, gammal thermia diplomat bergvärmepump, 2 värmeskåp ett på ovan våning o ett på nedervåningen. Reagerade på golvgivare som du pratar om. Har du koll på hur detta monteras för vattenburen värme? Ser på LKs hemsida att jag kan köpa till det till mitt system. Men ser inget om montering/installation.
God fortsättning
Jonas
Det är svårt att eftermontera en golvgivare om det inte är förberett för det.
Man brukar lägga/montera ett 1-1,5 meter långt VP-rör mitt emellan två golvvärmeslangar som man sen trycker in golvgivaren i.
Själva golvgivaren kopplas in i rumstermostaten, som måste vara förberedd för golvgivare, det måste även vara rätt typ av givare till aktuella rumstermostaten.
Man brukar lägga/montera ett 1-1,5 meter långt VP-rör mitt emellan två golvvärmeslangar som man sen trycker in golvgivaren i.
Själva golvgivaren kopplas in i rumstermostaten, som måste vara förberedd för golvgivare, det måste även vara rätt typ av givare till aktuella rumstermostaten.
Misstänkte det. Tack för snabbt svar.Demmpa skrev:
Det är svårt att eftermontera en golvgivare om det inte är förberett för det.
Man brukar lägga/montera ett 1-1,5 meter långt VP-rör mitt emellan två golvvärmeslangar som man sen trycker in golvgivaren i.
Själva golvgivaren kopplas in i rumstermostaten, som måste vara förberedd för golvgivare, det måste även vara rätt typ av givare till aktuella rumstermostaten.
Klicka här för att svara