Hej,

Jag har ett problem. Efter för en vecka sedan haft en ispropp i mina vattenledningar så vill inte min Nibe 360P tänka riktigt rätt.

Ute temp givaren påstår att det är mellan 28-29 grader ute.

Är det någon som vet hur man gör för att givaren ska komma ner på jorden igen o faktiskt förstå att det bara är typ 1-2 grader ute?
 
Givaren kan ju ha gett upp kanske? Går visst att mäta upp värdet på dem.
 
Glapp, rost och lort brukar kunna röra till det. Öppna locket på utegivaren och se efter så att kablarna sitter fast, inte är rostiga eller oxiderade, att givaren ser ok ut och att givarhuset inte är fullt av vatten, is, snö, döa tvestjärtar, spindelbon och håken vet allt man kan hitta.
Ser det bra ut kan givaren vara trasig, något fel på ledningen eller regulatorn men det troligaste är glapp och fukt.
Givaren kan mätas men då måste du ha en ohmmeter och veta vilken resistans den ska ha vid en viss temperatur.
 
när felet med ispropparna är åtgärdade. stäng huvudbrytaren och starta om pannan.
det är första åtgärden man gör för att nollställa den. kan vara så.
 
Utetempgivarna brukar ge upp på NIBE. Min har gått sönder två gånger... Ring supporten så skickar de nya på posten - kostnadsfritt!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.