Tillverkarna av element, golvvärme osv brukar ha bra info på generella riktlinjer som man kan används tillsammans med hur det faktiskt ser ut. Ett badrum utan ytterväggar behöver såklart mindre värme än ett med två osv.
Här är första från Google
https://www.purmo.com/sv-se/the-indoors/dimensionering/dimensionering-av-oljefyllda-elradiatorer
Här är första från Google
https://www.purmo.com/sv-se/the-indoors/dimensionering/dimensionering-av-oljefyllda-elradiatorer
*4 48henry skrev:
Det riktiga sättet orkar få med. Då beräknar man värmeförlusterna genom rummets golv, väggar och tak om de gränsar till kallare utrymmen och utomhus. Formeln är då E = A * u * dT där
E är effekförlust i W
A ytans area i kvm
U är u-värdet
dT är tempdiffrerens i C.
Typiska u-värde är för vägg med 20 cm isolering 0,25 och 1,2 för treglasfönster.
För jobbigt? Installera minsta våtrumselement om ca 400 W.