Nästa halva vårt radhus har uttag och belysning på en 10A-grupp. Inget problem med belastningen för vår användning, men jag har börjat fundera på att komplettera med fler uttag, även utomhus, och gärna även ett trefasuttag i verkstaden. I samband med detta tänker jag att det kanske hade varit smidigt att inte vara begränsad till en 10A-grupp.

En lösning på detta skulle vara att dra fram tre faser i befintligt rör till en undercentral i garaget och sedan dra grupper därifrån i befintliga rör. En annan lösning skulle vara att komplettera med utanpåliggande el. En tredje lösning skulle vara att försöka komplettera med fler grupper i befintliga rör, men utan undercentral. Och det kanske finns fler varianter.

Hur hade ni tänkt? Fördelar? Nackdelar? Skulle det se konstigt ut med en undercentral i garage i ett vanligt radhus?
 
Normalt sett drar man aldrig mer än en grupp per rör. El ute är lämpligt att ha på en egen jordfelsbrytare.
 
Varför skulle det se konstigt ut med en gruppcentral i radhusgarage?

Undvik flera grupper i samma kanalisation om det är FK-tråd, är det en kabel per grupp så går det bra.

Gruppcentralen i garaget bör mata garage & ute, men inget inne i huset.

Det är bättre att gruppcentralerna kopplas parallellt än serie (undercentral), då kan man slå ifrån den ena men ända ha den andra kvar i drift.
 