Ugnen utlöser säkringen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 838 inlägg
Puh! Du behöver 16 A och 2.5 mm² 
Om jag kommer hinna se det. Nu går ju säkringen så fort jag sticker i kontakten.
Min hypotes är glapp någonstan mellan fas och nolla. Och det glappet förvärrades när jag lyfte ut ugnen.
Ska jag mäta resistans mellan fas och nolla?
Min hypotes är glapp någonstan mellan fas och nolla. Och det glappet förvärrades när jag lyfte ut ugnen.
Ska jag mäta resistans mellan fas och nolla?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 654 inlägg
Prova, vad har du att förlora?
Tja, det har ju utvecklat sig till ett "bra" fel, konstant och med tydlig felyttring...
Lyft på kåpan, är det järnkortis brukar man kunna se var.