Trycktesta tappvatten renoverat badrum
Självklart ska provtryckningsprotokoll lämnas till kund!Hur ska man annars kunna ta ansvar för att installationen är korrekt utförd? 
Och det kostar inte mer för kunden att lämna anläggningen korrekt utförd. Planerar man in installationen bra så hinner man stöda, plocka undan och gå igenom installationen med kund (om denne är på plats) innan man lämnar, ypperligt läge att hinna med en provtryckning! Så tid finns det för detta bara man planerar in det! Allt annat är skitsnack!
Finns det möjlighet att stänga av endast det nygjorda badrummet så provtrycker man med 1,43xberäkningstrycket. Alltså 14,3 bar för tappvatten.
Finns det ingen möjlighet att endast provtrycka det nyinstallerade badrummet (så blir det faktiskt ibland med befintliga installationer) så ska man provtrycka med endast systemtrycket ut på befintlig anläggning.
Så ja, en provtryckning är alltid på sin plats om man kallar sig själv som installatör seriös.
Och det kostar inte mer för kunden att lämna anläggningen korrekt utförd. Planerar man in installationen bra så hinner man stöda, plocka undan och gå igenom installationen med kund (om denne är på plats) innan man lämnar, ypperligt läge att hinna med en provtryckning! Så tid finns det för detta bara man planerar in det! Allt annat är skitsnack!
Finns det möjlighet att stänga av endast det nygjorda badrummet så provtrycker man med 1,43xberäkningstrycket. Alltså 14,3 bar för tappvatten.
Finns det ingen möjlighet att endast provtrycka det nyinstallerade badrummet (så blir det faktiskt ibland med befintliga installationer) så ska man provtrycka med endast systemtrycket ut på befintlig anläggning.
Så ja, en provtryckning är alltid på sin plats om man kallar sig själv som installatör seriös.
Krilleman skrev:
Självklart ska provtryckningsprotokoll lämnas till kund!Hur ska man annars kunna ta ansvar för att installationen är korrekt utförd?
Och det kostar inte mer för kunden att lämna anläggningen korrekt utförd. Planerar man in installationen bra så hinner man stöda, plocka undan och gå igenom installationen med kund (om denne är på plats) innan man lämnar, ypperligt läge att hinna med en provtryckning! Så tid finns det för detta bara man planerar in det! Allt annat är skitsnack!
Finns det möjlighet att stänga av endast det nygjorda badrummet så provtrycker man med 1,43xberäkningstrycket. Alltså 14,3 bar för tappvatten.
Finns det ingen möjlighet att endast provtrycka det nyinstallerade badrummet (så blir det faktiskt ibland med befintliga installationer) så ska man provtrycka med endast systemtrycket ut på befintlig anläggning.
Så ja, en provtryckning är alltid på sin plats om man kallar sig själv som installatör seriös.
Tänkte just på om det var ok att provtrycka med bara systemtrycket, vilket kanske inte borde hete provtrycka, utan bara att kolla att inget läcker.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Tappvattenledningar från 2011 läcker
Vatten & Avlopp -
Pex tappvatten - Infästningen i köket, hur?
Vatten & Avlopp -
Dra om tappvattenledning
Vatten & Avlopp -
Har någon renoverat taket på ett Funktura hus
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Söt och lite "pruttig" doft i nyrenoverat rum
Byggmaterial & Byggteknik