Hej!

Grannen har lite problem med sin Nibe 360P och jag kan inte riktigt få kläm på var felet kan vara.

Trycket på värmeslingan var i princip noll idag när de kom hem och tappvattentemperaturen var 36 grader. Jag öppnade påfyllningen av värmesystemet och fyllde upp till 1 bar.

Det intressanta som jag inte kan få kläm på är varför trycket på värmesystemet droppar med ca o,1 bar när man öppnar kranen vid diskhon fullt för att ta varm eller kallvatten för att sedan återgå när kranen stängs av. Någon som har en bra förklaring till detta?

Utöver detta så visar temperaturmätaren att varmvattnet endast är 36, grader, efter att ha spolat varmvatten läääänge (som är skållhett) minskade temperaturen till runt 25 grader i displayen, men ingen förändring på varmvattnet som kommer i kranen.
 
Inkommande kallvatten i beredaren kyler även av värmevattnet i det dubbelmantlade utrymmet. Detta gör att panntrycket sjunker en aning.

Kan vara fel på temperaturgivaren för varmvattnet? Vissa årsmodeller av NIBE har haft problem med dessa givare. Kostar inte så mycket att beställa ny/nya från NIBE.
 
Temperaturgivaren tror jag med på, det var tryckgivaren på värmeslingan som jag inte kunde förstå och om de hade någon koppling till varandra.
 
Jämför gärna också temperatur varmvatten med temperatur elpatrongivare respektive temperatur kompressorgivare för att se om de senare visar ett rimligt värde i förhållande till var de sitter i tanken.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.