Nu är jag förbryllad...
har en nibe fighter 1235 samt vattenburen värme. Har på sistone haft problem med att trycket i radiatorkretsen varierar stort, från 1,3 bar till 0. Fallet tycks ske vid stort uttag av varmvatten vid dusch och bad. När varmvattentemperaturen sedan stiger i varmvattenberedaren/pumpen stiger trycket i radiatorkretsen igen.
Häromdagen kollade jag trycket i expansionskärlet vilket var mycket lågt. Tömde då denna på vatten (den var ganska full med vatten) genom att pumpa upp trycket (luft) i tron om att det var detta som var knas men det verkar således inte ha gjort susen.
Hur kan detta komma sig? Vad gör jag?
 
Har du luftat varmvattenberedaren ?
 
Det kan jag inte påstå att jag gjort.... ska man det?
 
Är expansionskärlet helt? Det ska inte komma vatten, om du trycker in luftventilen.
När du fyller på luft, så måste du öppna säkerhetsventilen, så att vattensidan blir trycklös.
Vilket lufttryck som behövs varierar lite från fall till fall, men prova att trycka i 0,5 bar.
 
Bra fråga, kommer inte vatten om jag trycker in luftventilen.
Osäker på det där med säkerhetsventilen. Jag öppnade ingen säkerhetsventil när jag pumpade i luft. Jag tryckte i luft och då steg trycket på vattensidan, då tappade jag ur vatten ur radiatorkretsen och fortsatte så till dess att jag inte kunde trycka ut mer vatten ut systemet. Tror hela expkärlet var fullt med vatten.
 
Det funkar också att släppa trycket någon annanstans än på säkerhetsventilen. Det viktiga är att man inte har något mot-tryck när man fyller luft.
Hur mycket luft tryckte du i? Om lufttrycket är för högt så blir systemet stumt. Alltså samma effekt som ingen luft alls.
 
Nymphaea skrev:
Det kan jag inte påstå att jag gjort.... ska man det?
Om din pump är som jag tror, finns en liten ratt/kran ovanpå, där luftar man vid behov ju oftare man fyller på, ju oftare får man lufta. Och: Ja där skall luftas!
 
Stämmer, luftade där, det kom vatten direkt. Lufttrycket i expkärlet är typ 1 bar.
 
Då har du för mycket luft i kärlet.
 
Men släpper jag ut luft ur expkärlet minskar trycket på vattensidan och jag behöver ca 1 bar för att få upp vattnet högst upp i huset.
 
Fyll på mer vatten då tills du har rätt tryck.
 
  • Gilla
Boan
  • Laddar…
Lufttrycket i expansionskärlet måste mätas när det är tomt. Annars mäter man ju bara vattentrycket...

Däremot kan man ju med ett kort tryck på luftventilen försäkra sig om att det inte kommer vatten vilket skulle betyda att gummiblåsan är trasig.
 
Ok, så hur borde jag tänka för att få rätt luft och vattenmängd?
 
1. Gör radiatorsidan trycklöst.
2. Trycksätt luftsidan exp.kärl genom bilventilen(cykelpump med mätare går utmärkt) till vad som vad som står på typskylten på ditt kärl. (0.5-1.0 bar)
3. Fyll vatten på radiatorsidan, 0.5 bar plus 0.1 bar per meter till högst belägna radiator. Fini
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.