Har samma problem idag i Skåne, fast tvärt om: Tillskott kan inte kopplas FRÅN. IVT Air 90, monterad för en vecka sedan. Varmvattenberedare skenar och löser ut när kranvattentemperaturen är över 80 grader, och larmar "fel på eltillskott". Jouren fixade det inte i går kväll, och jag sitter nu och väntar på De Stora Grabbarna som ska komma "under dagen" är det sagt. Jag kör nu anläggningen i läge nöd = 45 gradigt vatten går runt i hela systemet, både för värme och varmvatten. 12 grader minus ute, men värmen inne håller sig fortfarande över 20 grader. Vi får se vad som är fel och hur det blir löst. Hoppas det löser sig för dig olahall!
 
Det har blivit en köldknäpp i Skåne (nåja...), och nu minus 10 grader. Fredagens kontakt med "Den Som Vet Allt" innebar att vi fick fortsätta köra på läge NÖD - som var 55 grader och inte 45 som jag upplystes om. Jag blev uppringd av en höjdare från IVT som fått besked om att ringa upp alla som han inte hann besöka idag - och fick av honom instruktioner om att man kunde köra elpannan i nödläge MED SHUNT. Jag kollade med installatören, som talade om att han redan hade satt shunten på MAX, således 55 grader ut i element och varmvatten. Men med dåligt isolerat hus och kallt ute är det nu besvärande kallt inomhus. IVT-specialisten kom "nog" på måndag, och han "hade kunnat jobba dygnet runt om han det velat" just nu, då det var så kallt... - Lång stubin har jag, men då frågade jag rakt av: Du ger då inte IVT någon bra reklam precis, när alla värmepumpar verkar haverera när det är kallt... Varför ska man ha en värmepump från IVT om den inte fungerar DÅ - i kyla? - I vårt förra hus hade jag IVT GreenLine med bergvärme, och inte några större problem mer än att kompressorn avled efter 2 år. Men nu har IVT luft-vatten för 110000:-, som inte ens varit igång en vecka (!) förrän allt havererar, och inte ens specialisterna vet OM det går att fixa felet på måndag!" Jag berättade för IVT-specialisten att jag hade för avsikt att be installatören att hämta vår gamla elpanna på skroten och installera den igen, och ta sitt icke fungerande sk-t tillbaka - men som vanligt höll hustrun mig tillbaka något... :-) Måndagsexemplar? Dålig produkt? (verkade inte vara ett helt okänt fel när jouren var här att varmvattensberedaren "skenade"...)...? Nu har vi alltså en panna som fungerar sämre än det gamla skrället från 1800-frösihjäl gjorde, och är ung 110000:- fattigare.
Blir det en förbättring lovar jag vara så rättvis att jag ska ge både märke och andra upprättelse här...! Men just nu är jag inte bara frusen utan rejält ilsken! Också över att av IVT-specialist betraktas som ett barn: Men du måste skruva upp shunten (!) för att få varmt! Den går ju för farao på max, och här är så kyligt att vi har kopplat in extra element. Men måndag är nästa chans vi kan få. Tur att vi ännu inte betalt en spänn på pannan - - - och att hustrun är jurist...
 
Har själv motsvarande combo från IVT och får rätt ofta larm om att "Allt tillskott inte kan kopplas in". I mitt fall beror det på att effektvakten som jag har installerad begränsar maximalt eltillskott. Har stort hus med högt värmebehov och larmet kommer när det är kallt och vi kör andra förbrukare i huset. Vanligtvis kan man inte alltid braka på maximalt tillskott på 20A huvudsäkringar om man har effektvakt och lite grundlast. Effektstegen är ganska grova (kommer inte riktigt ihåg hur stora men det framgår av dokumentationen).

Vid extrem kyla och blåst har jag därför haft problem med fallande inomhustemperatur. Det går att avläsa momentan enerigförbrukning på varje fas från effektvakten i installationsmenyn. Det ger en bra fingervisning om hur det ligger till. I mitt fall har jag löst det genom att peta upp "Anslutningseffekt" (eller vad huvudsäkringsinställningen heter) till 21A. Det gör att jag kan peta in alla effektstegen med min normala grundlast. Det innebär egentligen inget problem med diazedsäkringar men inte jag kan rekommendera om man inte har koll på sitt hus (tänk trasig huvudsäkring och en veckas semester med femton minus). Löser det själv genom energi- och temperaturloggning.

Nåja, lite svammel från min sida...

För övrigt kan du slänga till en lusentapp på installationen för att komplettera med inomhusgivare om sådan saknas och huset är gammalt och vindkänsligt.
 
Jag tänkte bara tala om att jag nu har testat att höja inställningen på huvudsäkringen till 21 Amp...ingen skillnad...
 
Ursäkta en värmepumpsokunnig. Meen.. 20amp är väl inte mycke. 20amp x 380volt = 7600watt

Huset har nog större värmebehov än så vid -15grader även om värmepumpen tex 3watt av 1watt.

Hushålls elen belastar ju huvudsäkringen utöver det med. kyl, frys ,spis,vattenkokare ,micro, tvättmaskin etc kan ju bli en hel del om om de går samtidigt.
 
Ja, det låter som okunnighet... ;)
Det är inställning på huvudsäkringen.
Jag tror nog de flesta har en huvudsäkrung på 16 eller 20 Amp.
Kanske upp till 25...men troligen undantagsfall.
Eller har jag fel? =)
 
Elffors skrev:
Ursäkta en värmepumpsokunnig. Meen.. 20amp är väl inte mycke. 20amp x 380volt = 7600watt

Huset har nog större värmebehov än så vid -15grader även om värmepumpen tex 3watt av 1watt.

Hushålls elen belastar ju huvudsäkringen utöver det med. kyl, frys ,spis,vattenkokare ,micro, tvättmaskin etc kan ju bli en hel del om om de går samtidigt.
Nja, här tänkte du nog lite fel utifrån att det är 3-fas. Om du kollar så har du 3st 20A säkringar.;)
 
olahall skrev:
Ja, det låter som okunnighet... ;)
Det är inställning på huvudsäkringen.
Jag tror nog de flesta har en huvudsäkrung på 16 eller 20 Amp.
Kanske upp till 25...men troligen undantagsfall.
Eller har jag fel? =)
Och även din pump har en 3-fasanslutning, men 20A räcker till så det är inget du behöver fundera på.;)
 
Jag är inte orolig för att säkringen ska hålla eller inte.
Jag testade bara om det var effektvakten som begränsade tillskottet pga att huvudsäkringen var för liten.
...så var inte fallet...

Jag ska försöka kika på de andra tipsen också!

Men det där med kopplingsdifferensen...
Skulle någon vilja utveckla det?
 
Du kan som sagt se uppmätt förbrukning från effektvakten i installationsmenyn. Det kan ge en indikation på om du har några andra förbrukare som snedbelastar faserna så att du inte kan få in fullt tillskott.

Vidare vill jag minnas att en av ikonerna på displayen ger indikation på om effektvakten begränsar tillskottet eller ej. Är dock på semester så jag har inte manualen framför mig. Kollade precis mina grafer och ser att jag som mest fått värmesystemet att dra 12,5kW, snittar på runt 10 kW just nu.
 
Patronen kopplar inte in, patronen vägrar koppla ur, "Vi har haft problem med det här på flera pumpar..." citat av lokal installatör, "Jag hade kunnat jobba dygnet runt!" citat av geografiskt placerad leverantörsexpert. Är kanske helt enkelt samma fel i botten jag har som trådskaparen: Det finns en svag punkt i maskinen, som är billigare att fibbla med när den väl krånglar än det är att byta ut hela styrsystemet på samtliga pumpar man levererat...? - Jag är amatör här, och har inte mina kunskaper på teknik även om jag i botten är naturvetare och väl är bäst på just fysik (och kanske flygteknik som avdankad pilot) - men här har jag lust att säga som min gamle arbetskamrat förr sa: GÖR OM DUMJÄVEL! till tillverkaren! Jag tror där är en bugg i den här varianten av IVT-pump. Jag hade GreenLine förr - och inga större problem, funkade för det mesta som en klocka. Hustrun har bett mig sparka på lådan nu när jag ska ner i tvättstugan (innertemp på 16 grader med "nödvärme" förresten), men vet inte vilken sida jag ska sparka på...
 
Vad hjälper en inomhusgivare om det ligger en begränsning i tillskott?
Just nu hag jag 40 grader på elementvattnet och 40 grader på varmvattnet...-10 ute...
...och vi tänkte duscha hela familjen... :s

Hur kan jag se uppmätt förbrukning?
 
Det hjälper inte i det fallet men eftersom ni gjort en nyinstallation så kanske en sådan inte installerades. Ger dig troligtvis jämnare temperatur när väl eländet fungerar igen.
 
Du ser momenten förbrukning från effektvakten i Installationsmenyn. Ska kolla exakt var ikväll om jag kommer ihåg det.
 
Nu är VÅR IVT fixad - om någon är intresserad. Fel kretskort hade satts i på fabriken, så den hittade inte shunten utan jobbade på för att få upp returvärmen med att öka varmvattentemperaturen - till nästintill kokpunkten och lösa ut överhettningsskyddet i värmepatronen.

Så nu rullar allt på igen, solen skiner och fåglarna kvittrar.:-)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.