Hej!

Jag har en Nibe F110 frĂ„nluftsvĂ€rmepump (220V, stickkontakt) och har ett Ă„terkommande problem dĂ€r sĂ€kringen gĂ„r efter nĂ„gra minuters drift – men bara i vissa lĂ€gen.

SÄ hÀr ser det ut:
  • NĂ€r jag stĂ€ller in vĂ€rmepumpen pĂ„ “Endast tillsats” (elpatron) fungerar allt utan problem.
  • NĂ€r jag stĂ€ller in “Auto”, alltsĂ„ dĂ€r bĂ„de kompressor och elpatron fĂ„r anvĂ€ndas, sĂ„ löser sĂ€kringen ut efter ca 5 minuter.
  • Detta sker oavsett om jag vĂ€ljer “Eco” eller “Normal” komfortlĂ€ge.
  • FĂ„r ibland larmkod 248 (överström).
  • Ingen annan last Ă€r kopplad pĂ„ samma sĂ€kring.
  • Har testat utan smartkontakt – direkt i vĂ€gguttaget – men samma problem.
Det verkar alltsÄ som att kombinationen kompressor + elpatron Àr för mycket för elsystemet, eller att nÄgot i maskinen drar mer ström Àn det ska.

Har nÄgon:
  • Haft liknande problem med F110?
  • Behövt byta kompressor eller styrkort?
  • Kört den pĂ„ fast installation med bĂ€ttre sĂ€kring och fĂ„tt stabil drift?
Alla tips eller erfarenheter uppskattas!
 
Hur gammal Àr den? Kan mycket vÀl vara fel pÄ kompressorn efter ett antal Är. Max driftström Àr angivet till 9,1 A sÄ stickkontakt med egen 10 A sÀkring ska bra utan problem.
 