J Josth skrev:Finns det något smutsfilter på värmebäraren som du kan kolla och tömma? Renspolades värmesystemet i samband med att den nya värmepumpen installer
faktiskt ingen aning.. hade helt plötsligt de här larmet när jag kommer hem på lunch.. är mitt borrhål för dåligt?J Josth skrev:
För kallt hål har du nog inte utan den kalibrerar sig efter uttagen energin ur borran och nu är det ingen kyla att tala om.Du har inte varit och ändrat något på inställningar?Bästa är att ringa så dom kommer ut.
Nej inte ändrat nått.. tror fasen detta beror på att jag har ett för grunt borrhål? Had 127 meter hål och har en thermia calibra 8 ecoV växelventil skrev:
127 m = ca 40 W per meter hål, inte bra. För att få det bra ska det inte överstiga 30 W meter hål. 30 W ger 166 meter hål. Vad hade du förut för VP och vem har sagt att du ska ha en 8kW VP till det hålet, tala om fatal miss.
Hade en thermia villa 75 innan.. fatal miss? Vad ska man ha för pump då?J jonaserik skrev:
Tanken är att jag ska borra så jag har 200 meter i befintligt hål i sommarJ jonaserik skrev: