Byggahus.se

termostat/reglering till vattenburen golvvärme

  1. C
    Medlem · gävleborg · 3 616 inlägg

    camaro1969

    Medlem
    hej!

    jag skulle vilja testa styra 4 golvvärmeslingor med 1 termostat.(öppen planlösning)

    hur kan jag göra detta med så lite pengar som möjligt? jag behöver alltså inga flashiga termostater eller liknande, utan enkelt och trådbundet fungerar bra.

    fördelaren är en danfoss om det spelar någon roll..

    jag tror jag behöver
    4 ställdon
    1 termostat
    1 kopplingslåda av något slag, och strömförsörjning till denna

    kan ni hjälpa mig med vad jag behöver?
     
  2. T
    Medlem · 3 099 inlägg
    Ska du har NC (Normalt stängd) eller NO (Normalt öppen)?
    Vad har du för gänga på fördelaren?
     
  3. C
    Medlem · gävleborg · 3 616 inlägg

    camaro1969

    Medlem
  4. T
    Medlem · 3 099 inlägg
    Fin shunt grupp! Du ska ha NC ställdon samt control box. Då ventilerna är RA-N. Rikigt bra ventiler.


    Lite prylar du behöver:
    Termostat. Absolut den snyggaste tycker jag. Har själv 5st.
    https://golvvarmebutiken.se/Vattenb...h-Reglerutrustning/LK-Rumstermostat-S2-NC.htm

    Kontroll box med inbyggd trafo :
    https://golvvarmebutiken.se/Vattenb...erutrustning/LK-Kopplingsbox-NC-23024V-AC.htm

    Finns en Purmo box för drygt 1k också på rinkaby. Medföljer trafo.

    Eller så köper du denna :

    https://golvvarmebutiken.se/Vattenb...tyr-och-Reglerutrustning/Kopplingsplint-1.htm

    Plus trafo :

    https://golvvarmebutiken.se/Vattenb...tyr-och-Reglerutrustning/LK-Transformator.htm

    Ställdon :

    Skulle kolla om man hittar en Danfoss där man har rätt adapter från början.
    Annars en valfri 24V med rätt adapter som passa RA ventilen.

    Adapter till Danfoss RA :

    https://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Tillbehoer/49715-Ventiler/LK-Adapter-VA.htm
     
    Redigerat 19 okt 2017 09:21
  5. C
    Medlem · gävleborg · 3 616 inlägg

    camaro1969

    Medlem
    ja shuntgruppen är fin, köpte en sån men har inte installerat den.... kör direkt från värmepumpen (eller acktanken med egen cirkpump) och har manuellt ställt in flödet på slingorna.

    dock har jag installerat braskamin, samt kopplat in radiatorer på övervåningen.
    jag valde så stora radiatorer som gick men det är ändå lite kallt, särskilt när man eldar..
    kanske blir bättre till vintern när det blir riktigt kallt ute inbillar jag mig...

    så jag skulle ständigt behöva lite mer värme i systemet känner jag, men vill inte få ut det i golvet på nedervåningen, därför funderar jag lite på att montera ställdon och termostater...

    superbra svar med länkar och allt!
    som jag skrev ville jag testa med enkelt/billigt ;) men termostaten du länkade till va riktigt snygg må ja säga ;)

    har spanat på de där du nämnde...
    och måste man köpa separat trafo och miniboxen blir det nästan lika dyrt som den stora boxen...
    så lika bra att köpa den stora kanske?

    heter gängen RA alltså?
     
  6. T
    Medlem · 3 099 inlägg
    Har uppdaterat mitt svar ang adapter.
     
  7. T
    Medlem · 3 099 inlägg
    Blir billigare från Tyskland. Återkommer med länkar.
     
  8. T
    Medlem · 3 099 inlägg
    Jag kör radiatorerna genom egna "golvvärme"fördelare med ställdon och LK termostater. Golvvärmen genom shuntgrupp med termostater/ställdon. LK termostater i alla rum förutom i hallen där innegivaren sitter till VPn. Otrolig komfort som är svår att få till med VP direkt mot värmesystemet. Har dock inte ställdon/termostater till golvvärmen i källaren som är ingjuten och väldig trög för reglering.
    Jag kör med bergvärme med arbetstank. Arbetstanken låter mitt distributionssystem leva sitt eget liv utan att påverka kylprocessen på VPn.


    Kontrollbox > https://www.heima24.de/heizung/klem...v-mit-heizen-kuehlen-und-pumpensteuerung.html

    Ställdon> https://www.heima24.de/heizung/stel...-stromlos-geschlossen-inkl-adapter-va-80.html

    Adapter > https://www.heima24.de/heizung/ventiladapter-va-78-fuer-stellantrieb.html

    Termostat > https://www.heima24.de/heizung/raum...ndard-display-230-v-gehaeuse-signalweiss.html

    Eller en med lite mer lull lull > https://www.heima24.de/heizung/raum...arzer-designscheibe-gehaeuse-signalweiss.html

    Blev 230V då de inte har 24V kontrollboxar. Då missar ju du tyvärr den snygga LK termostaten.

    Har beställt hur mycket prylar som helst därifrån. Senast för ett par veckor sen. Fördelare till radiatorerna samt ställdon.
     
  9. C
    Medlem · gävleborg · 3 616 inlägg

    camaro1969

    Medlem
    även jag har arbetstank
    golvvärmen är det enda som varit ansluten (med egen cirkpump) där slingorna varit injusterade, och det har fungerat kanon. har kört med både inne och utegivare.

    ifjol monterades kaminen in, och det har fungerat bra även med kaminen, gissningsvis pga innegivaren?

    men nu när man anslutit en till krets med radiator på övervåningen så har jag svårt att få dit tillräckligt med värme.. det är det som egentligen är problemet...
     
  10. T
    Medlem · 3 099 inlägg
    Menar du att det blir kallt uppe när du eldar? Eller är det alltid kallt uppe?
    Om du jackar på en ny krets så kommer det behövas en ändring av flödet. De flödet du har på den stammen räcker kanske inte till nu med nya radiatorer. Beroende vad du har för temp, deltan, radiatorer etc så kan det behövas upp till 100 l/h mer i flöde.
     
  11. C
    Medlem · gävleborg · 3 616 inlägg

    camaro1969

    Medlem
    njaa det är lite kallt uppe hela tiden så jag gissar att framledningen är för låg.

    jag anslöt en helt ny stam till radiatorn uppe, med egen cirkpump.
    28mm cu från acktank. (planerar för uppvärmning av garage senare)
    avgrenas till 22mm upp till övervåningen, och sedan 15mm till denna radiator
    så rördragningen är nog inte heller ett problem

    det är alltså bara 1 radiator i ett rum ansluten i dagsläget (det skall utökas på övervåningen allteftersom)
    radiatorn är en thermopanel tp22 300x2600mm så stor det gick montera i det lilla rummet med snedtak.
    jag har i princip delta 0 grader på denna slinga då jag ökat farten på denna cirkpump så jag vet att det inte är här problemet ligger.
    men eftersom huset bara vill ha en framledning på säg 23 grader så får jag ju bara 23 grader i denna radiatorslinga med...

    golvvärmen på nedervåningen snurrar på som vanligt...

    förra vintern gjorde värmepumpen uppemot 48 gradigt värmevatten när det var kallt ute,

    jag gissar att om radiatorn skulle matas med 48 gradigt vatten skulle det bli en jäkla värme i det rummet...
     
  12. C
    Medlem · gävleborg · 3 616 inlägg

    camaro1969

    Medlem
    TotalControl?

    har kört ett tag till nu.

    och utan att elda så blir temperaturen bättre i rummet ju kallare det är ute 0 grader till -5 ungefär = alltså vid högre framledning så får termostaten på radiatorn jobba
    är det 5-10 grader varmt ute blir det lite för kallt i rummet... och framledningen är för låg..
     
  13. T
    Medlem · 3 099 inlägg
    Hade samma "problem".
    Är lite meck att få till blandat system med golvvärme shunt och radiatorer.
    Om du anser att radiatorn är tillräckligt öppen strypt så ligger nog fel på kurvan. Mixtra med värmepumpskurvan. Försök få kurvan så att du får varmare fram vid varmare väder. Ligg kvar med tempen vid kyla. Det brukar man få mixtra med kurvförskjutning. Ibland för man även ändra själva huvudkurvan.
    Du kan få mixtra med shunten om det blir för varmt när det är lite varmare ute.
    Sällan ett hus är helt linjärt.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.