Hej!

Bor i ett litet hus med prefabricerad undercentral (se bild). Sedan en tid tillbaka tappar vi tryck i systemet. Får fylla på cirka 1 ggr/dag.
Det läcker en hel del ur spillrör, vilket får mig att tro att säkerhetsventilen tröttnat (har skruvat åt den så hårt som det går).
Vad tror ni?
 
  • Prefabricerad undercentral med mätare, rör och säkerhetsventil som ser ut att läcka.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild av en väggmonterad instruktionstavla för en prefabricerad undercentral med synliga rör och mätinstrument.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
En säkerhetsventil går inte att skruva åt. Har ni kollat att expansionskärlet funkar?
 
En säkerhetsventil går inte att ”skruva åt” om det läcker via skvallerröret.

Man kan eventuellt få bort smuts mm som ligger mellan säte & kägla genom att motionera den.
Om inte motionering hjälper så är det utbyte som återstår. Tänk då på att sätta dit en med samma öppningstryck.



Det kan eventuellt vara som så att expansionskärlet inte fungerar (tappat luften eller trasig blåsa), då kommer trycket i systemet att öka när systemet blir varmare och då släpper säkerhetsventilen ut övertrycket, när systemet svalnar av så sjunker trycket och blir lägre än ”normalt”.
Expansionskärlet kontrolleras genom att trycka in mittenpiggen på luftventilen (bildäcksmodell), kommer det vatten är blåsan trasig, pyser det inget eller lite så är det dåligt med luft.

Systemet är varmast på morgonkvisten, ungefär vid soluppgången.
Systemet är som svalast på dagen/eftermiddagen.
 
  • Gilla
BjörnbärsBjörn
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.