Hej,

Jag har ett tvårörsystem och har funderat på vad som händer när alla radiatorersventiler är stängda (p.g.a. värmen är uppnådd i hela huset). Kommer då cirkulationspumpen försöka jobba trots att det inte blir något flöde? Kommer den gå sönder då? Borde man installera en bypass ventil som kopplar över när trycket blir för högt?
 
Nej, jag tror inte pumpen går sönder, men den kommer ju att jobba i onödan.
Istället för bypass så kan du byta till en lastavkännande pump som anpassar varvtalet efter mottrycket, det sparar dessutom lite energi.
 
Moderna pumpar har logik som förhindrar att de jobbar i onödan för att skydda dem vid exempelvis det du beskriver. De jobbar dessutom ofta mot proportionaltryck i värmesystem vilket betyder att de anpassar effekten efter behovet.

Äldre pumpar har inte alltid denna logik och det är därför man använder sig av By-Pass i värmesystem.

Hur du bör göra i din installation beror på flera faktorer.
 
Hej,

Tack för snabba svar! Jag har en grundfos Alpha2 som nu står på autoadapt, borde ju stänga av/sänka motorvarvtalet när der går trögt i detta läget då.
 
Med den typen pump behöver du inte tänka på detta öht och knappast annars heller med normalstora små villapumpar.
 
Krilleman
Normalförfarandet i en vanlig villa så installeras inte bypass på radiatorsystemet.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.