Radiator med termostat utan synlig avstängningsventil mot en vit vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Hej,

Jag ska tillfälligt ta bort en radiator i sovrummet på övervåningen vid renovering. Fjärrvärme i villa. Som synes av bilden finns inget ventil att strypa. Hur går jag tillväga ? Tömma systemet ? Plugga ?
 

Bästa svaret

P
Stäng pump
Släpp tryck
Lossa radiator
Lägg en bunt trasor vid rören
Hållen ett finger vid ena anslutningen på radiatorn
Ställ den på högkant.
Montera bygel
Fyll upp tryck
Starta pump

En liten vägledning
 
  • Gilla
Nordjohan
  • Laddar…
Borde jag inte plugga rören istället för bygla ?
 
Jag använde våtdammsugaren och sög upp vattnet som rann ut när jag lossade radiatorn. Tömde hela radiatorn utan att det kom en droppe på golvet.
Rören pluggade jag. Jag skall inte montera tillbaka någon radiator på den platsen.

Om det är ettrörsystem så måste du nog bygla eftersom radiatorerna är kopplade i serie, tvårör kan du plugga.
 