Hmm Det ska vara så mycke vatten så att du har 1bars tryck vid ett urluftat system? :/

Såg att någon frågade efter statiskt tryck längre upp. Statiskt tryck är det tryck som blir av vattnets tyngd
 
Skall jag alltså fylla vatten tills manometern når 1 bar?
 
Hej 0,8 kan du fylla i allafall vid vedeldning
 
knekten skrev:
Hej 0,8 kan du fylla i allafall vid vedeldning
Här snackar vi pellets, bara för att vara klar..
 
Det spelar ingen roll om de är vpump, elpanna, pellets eller ved 1ba brukar vara en bra utgångspunkt för systemtryck. Du kan ju inte få för högt tryck då löser ju säkerhetsventilen som troligen är mellan 1.5-2.5bar
 
Knäckfrågan återstår..
Skulle jag tjäna något på att höja trycket?
Skall jag i så fall fylla på luft, eller vatten?
 
Har du mätt undertrycket i kärlet?:)
 
knekten skrev:
Har du mätt undertrycket i kärlet?:)
Är undertrycket det samma som förtrycket, eller?

Om så, så har jag inte gjort det.
Rörinstallatören lyckades inte få dit någon avstängningskran, och tömma systemet är jag inte inne på..
 
GoForIt skrev:
Är undertrycket det samma som förtrycket, eller?

Om så, så har jag inte gjort det.
Rörinstallatören lyckades inte få dit någon avstängningskran, och tömma systemet är jag inte inne på..
Hej! ja menade trycket som ska va i kärlet.Kan heta förtryck.Du behöver inte tömma hela systemet för att kolla förtrycket i kärlet.Det räcker att släppa ut vatten om du har en kran nånstans vid pannan?Och om du har en tryckmätare vid pannan "övertryck" så ser du på den när du öppnar kranen om trycket sjunker? iså fall gör du systemet trycklöst,släpp ut vatten tills det trycket står på noll. sen kolla trycket i kärlet "undertryck" eller "förtryck" kolla o fyll till 0,5b sen fyll upp med vatten tills "övertryck" vid pannan är 0,8b:) ja hade samma problem som du när mitt tryck i kärlet stod fel
 
Redigerat:
Om du skulle vilja optimera ditt tryckexpansionskärl är principen denna:

1. Välj förtryck dvs lufttryck i kärlet med tom eller oansluten vattensida, detta tryck väljer man
något (ca:0.1bar) lägre än statiska trycket beräknat som vertikala höjdskillnaden mellan
kärlet och överkant på högst belägna radiator eller annan del som ligger högre.
Som nämnts tidigare ger 1 mvp ca:0.1bar, i ditt fall 3m => 0.3bar statiskt tryck.
Att man väljer att ha lite lägre förtryck beror på att man vill ha en liten aktiv volym i kärlet
som "fjädring" även vid gränsen till precis uppfyllt system.

2. Fyll nu upp systemet med vatten till dess överströmmning sker i säkerhetsventilen.
Ofta är dessa utförda för 1.5bar.Lufta alla delar av ditt system och efterfyll vid behov, som
nämnts tidigare kan det nu vara tillräckligt med ca 1bar, i ditt fall även ner mot 0.5bar.
Dina tankar på avstängningar i expansionsledningen är inte bra om säkerhetsventilen
samtidigt kopplas bort, får normalt inte förekomma.

3. Värm upp systemet till normala driftstemperaturer och observera tryckökningen, denna
skall inte närma sig säkerhetsventilens öppningstryck, då är kärlet för litet.

Eftersom du eldar med pellets bör det inte vara så stora variationer i temperatur så det
ska inte vara några problem med storleken på ditt kärl.
I ditt fall kan du fylla på lite vatten och titta på manometern, fyll till ca: 1bar så får du en
känsla för hur mycket "fjädring" du har i systemet.
Punkterna ovan är mer avsedda vid första start i samband med installation.
Grunden är att man har tryck överstigande det statiska även vid avsvalnat system och att
säkerhetsventilen inte behöver öppna vid uppeldning till driftstemperatur.
 
knekten skrev:
Hej! ja menade trycket som ska va i kärlet.Kan heta förtryck.Du behöver inte tömma hela systemet för att kolla förtrycket i kärlet.Det räcker att släppa ut vatten om du har en kran nånstans vid pannan?Och om du har en tryckmätare vid pannan "övertryck" så ser du på den när du öppnar kranen om trycket sjunker? iså fall gör du systemet trycklöst,släpp ut vatten tills det trycket står på noll. sen kolla trycket i kärlet "undertryck" eller "förtryck" kolla o fyll till 0,5b sen fyll upp med vatten tills "övertryck" vid pannan är 0,8b:) ja hade samma problem som du när mitt tryck i kärlet stod fel
Enligt info på kärlet, så skall det fabriksinstallerade trycket vara 0,5 bar.

Jag har som sagt ingen kran.
Ingen tryckmätare på pannan (Värmebaronens Joker) heller.
 
Tack för all input förresten!
 
avstängnigar får installeras mellan kärlet och säkerhetsventilen men dom får inte placeras så att du kan stänga bort säkerhetsventilen från uppvärmningskällan!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.