Stänga av värmepump vid mycket kyla?
Det räcker således att ställa upp börvärdet för att pumpeffekten ska öka om det är kallt ute?tompas11 skrev:
Jag trodde att kan pumpen inte hålla 20 grader så hjälper det inte att öka börvärdet till 22.
//Bosse
Här är diagramet från Servicemanualen för Pansonic CS-E9DKEW, CU-E9DKE, CS-E12DKEW och CU-E12DKE.
Som synes följer inströmmen uteffekten mycket väl när utomhustemperaturen varierar. Vid låg temeratur drar pumpen mycket lite ström. Verkningsgraden är därför nära nog konstant, medan uteffekten givetvis minskar dramatiskt vid låga temperaturer.
Jag håller för övrigt med om att ledvärdet bör sättas högt för att pumpen skall gå för fullt hela tiden. Vår termostat står på 27 grader.
Som synes följer inströmmen uteffekten mycket väl när utomhustemperaturen varierar. Vid låg temeratur drar pumpen mycket lite ström. Verkningsgraden är därför nära nog konstant, medan uteffekten givetvis minskar dramatiskt vid låga temperaturer.
Jag håller för övrigt med om att ledvärdet bör sättas högt för att pumpen skall gå för fullt hela tiden. Vår termostat står på 27 grader.
Detta innebär då att du måste hålla på att ställa om börvärdet allt eftersom utetemperaturen varierar, För du vill väl inte ha 27 gr inomhus? Då bör man nog döpa om denna inställning till "effektinställning".mycke_nu skrev:
Tyvärr var grafen för liten för att jag skulle kunna urskilja data, men jag litar på dina uppgifter.
//Bosse
Skumt:
"Värmefaktorn på en luftvärmepump varierar med utetemperaturen, från 0 när det är riktigt kallt och till ungefär 4 i bästa dritsfallet."
http://www.falun.se/www/falun/miljo...3E030C1256EC4002B18FD?OpenDocument&Expand=5.7
"För luftvärmepumpar används istället värmefaktor beräknad vid 7 °C utomhustemperatur och 20 °C inomhustemperatur. Detta ger med bra teknik i värmepumpen en ganska bra värmefaktor, värmefaktor 4,5 är inte ovanligt. Skillnaden mot markvärmepumpen är att värmefaktor och värmeeffekten sjunker brutalt med fallande utomhustemperatur. Vid -20 °C är värmefaktorn obetydligt över 1, det vill säga obetydligt över vad ett elelement presterar, samtidigt som värmeeffekten mer än halverats."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Värmepump
Jag är nyfiken, vilket stämmer?
"Värmefaktorn på en luftvärmepump varierar med utetemperaturen, från 0 när det är riktigt kallt och till ungefär 4 i bästa dritsfallet."
http://www.falun.se/www/falun/miljo...3E030C1256EC4002B18FD?OpenDocument&Expand=5.7
"För luftvärmepumpar används istället värmefaktor beräknad vid 7 °C utomhustemperatur och 20 °C inomhustemperatur. Detta ger med bra teknik i värmepumpen en ganska bra värmefaktor, värmefaktor 4,5 är inte ovanligt. Skillnaden mot markvärmepumpen är att värmefaktor och värmeeffekten sjunker brutalt med fallande utomhustemperatur. Vid -20 °C är värmefaktorn obetydligt över 1, det vill säga obetydligt över vad ett elelement presterar, samtidigt som värmeeffekten mer än halverats."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Värmepump
Jag är nyfiken, vilket stämmer?
Det är ju egentligen två problem med en luftvärmepump när det blir väldigt kallt ute. Det ena är att verkningsgraden sjunker. Det andra är att uteffekten från luftvärmepumpen sjunker medans effekten som krävs för att värma huset ökar. Man måste ju då vid någon viss utetemperatur komplettera luftvärmepumpen med annan värmekälla för att hålla önskad innetemperatur.
Ett tips, gå in på energimyndighetens hemsida och titta. Där har dom testat ganska många luftvärmepumpar. Dom anger bland annat uteffekt och verkningsgrad vid olika utetemperaturer.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=1
Ett tips, gå in på energimyndighetens hemsida och titta. Där har dom testat ganska många luftvärmepumpar. Dom anger bland annat uteffekt och verkningsgrad vid olika utetemperaturer.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=1
Ja jag måste instämma nu när jag mätt l/l-pumpens föbrukade effekt den senaste veckan. När det är varmt ute drar den 1.5 kW. I natt var det -24 grader och då drog den 1 kW och avfrostade 1 gång i timman. När temperaturen sedan gått upp något på förmiddagen kollade jag den lilla värme som blåstes in i huset, men det var inte mycket och ett extraelement var på i köket på 1 kW. Temperaturen i huset var 10 grader. Pumpen är av fabrikat InVest. Huset är inte bebott och börvärdet är ställt på 17 grader.tompas11 skrev:
//Bosse