Hej!
Vid senaste slamtömningen upptäcktes att det föregående år hade sugits med flottören till pumpbrunnen. Slamsugaren hade kört ner sin slang i pumpbrunnen istället för tanken. Detta innebär att jag stått utan pumpverkan i ett år och att pumpen brunnit.
Jag har nu installerat en ny pump och allt verkar frid och fröjd.
Senaste dagarna har det dock stått högt vatten runtomkring (alla diken och gräsmattor i området är rejält blöta). Jag har även noterat att det med jämna mellanrum trycks ut vatten genom vad som ser ut som ett luftningsrör.
Luftningsrören har dock lock med hål i, det här som det kommer vatten ur har ett tätt lock. Luftningsrören är torra.
Vet inte om det går att se tydligt på bilden, men numreringen visar följande:
(klicka på bilden så blir den större)
1. Brunnslock 2st, syns ej i bild.
2. Pumpbrunn
3. Luftningsrör
4. Inspektionsbrunn (?) och röret det kommer vatten ur.
Är detta något att oroa sig över? Ska jag bara vänta ut att grundvattnet sjunker?
Vid senaste slamtömningen upptäcktes att det föregående år hade sugits med flottören till pumpbrunnen. Slamsugaren hade kört ner sin slang i pumpbrunnen istället för tanken. Detta innebär att jag stått utan pumpverkan i ett år och att pumpen brunnit.
Jag har nu installerat en ny pump och allt verkar frid och fröjd.
Senaste dagarna har det dock stått högt vatten runtomkring (alla diken och gräsmattor i området är rejält blöta). Jag har även noterat att det med jämna mellanrum trycks ut vatten genom vad som ser ut som ett luftningsrör.
Luftningsrören har dock lock med hål i, det här som det kommer vatten ur har ett tätt lock. Luftningsrören är torra.
Vet inte om det går att se tydligt på bilden, men numreringen visar följande:
(klicka på bilden så blir den större)
1. Brunnslock 2st, syns ej i bild.
2. Pumpbrunn
3. Luftningsrör
4. Inspektionsbrunn (?) och röret det kommer vatten ur.
Är detta något att oroa sig över? Ska jag bara vänta ut att grundvattnet sjunker?
Redigerat:
För mycket vatten , din infiltration står i vatten
( fungerar inte som infiltration längre , utan bara som vattenmagasin ) , pumpen kör på mera ingen plats , det stiger upp i ventrören
Vid sådana problem , ska det vara en i ditt fall en kraftig upphöjd infiltrationsbädd på kanske min en meter ovan normal markyta
( fungerar inte som infiltration längre , utan bara som vattenmagasin ) , pumpen kör på mera ingen plats , det stiger upp i ventrören
Vid sådana problem , ska det vara en i ditt fall en kraftig upphöjd infiltrationsbädd på kanske min en meter ovan normal markyta
Så problemet beror på hög grundvattenivå och jag kan räkna med att det löser sig när grundvattnet sjunker undan?
Jag förstår inte riktigt anläggningen uppbyggnad. Anledningen till detta är att om man pumpar vattnet till en infiltration/markbädd så finns inga luftningsrör från spridarledningarna. De är ju trycksatta.
Kan det vara så att du har spridarledningar som inte är trycksatta men som matas från brunn/rör 4? Dvs pumpen pumpar till 4 som är en fördelarbrunn och sen ska det gå med självfall ut i spridarledningarna? Om det i så fall är stopp i spridarledningarna så stiger vattnet i rör 4 när pumpen går.
Kan det vara så att du har spridarledningar som inte är trycksatta men som matas från brunn/rör 4? Dvs pumpen pumpar till 4 som är en fördelarbrunn och sen ska det gå med självfall ut i spridarledningarna? Om det i så fall är stopp i spridarledningarna så stiger vattnet i rör 4 när pumpen går.
Jag kan tyvärr inte uppbyggnaden och har ingen utbildning på området. Anläggningen fanns här när jag köpte huset, men säljaren sade att det går ett utlopp till träden som syns till vänster i bild.
Jag tror det är bra att kolla upp konstruktionen - det minskar gissandet. Det ska finnas ett avloppstillstånd hos kommunen där anläggningen beskrivs i detalj. Kontakta miljökontoret så skickar de handlingarna.
Att det finns ett utlopp tyder på att det är en markbädd. Typ åt detta hållet (svensk standard):
Kan det tänkas att din anläggning stämmer med denna konstruktion men att det pumpas in i anläggningen?
Att det finns ett utlopp tyder på att det är en markbädd. Typ åt detta hållet (svensk standard):
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan det tänkas att din anläggning stämmer med denna konstruktion men att det pumpas in i anläggningen?
Bästa svaret
Ok, då tror jag din anläggning ser ut så här:
För att verifiera att detta stämmer så kan du mäta djupet på luftningsrören (3). Om de ligger under bädden så ska de vara över 1,5 m djupa under marknivå (stick ned en tummstock). Vidare så ska rör 4 som det kommer vatten ut inte vara speciellt djup, kanske 70 cm under marknivå,
Nästa steg för att utreda vad som är problemet med anläggningen (varför det rinner vatten ur rör 4) är att kolla vad det är för vatten som rinner där. Om det är slamavskiljt orenat vatten så ska det lukta riktigt illa. Vidare ska det bara svämma över när pumpen går. Om detta stämmer så är det stopp i anläggningen nedströms om spridarledningarna.
Det kan vara stopp nedströms om hela anläggningen (STOP 1), kanske p g a av höga vattennivåer i omgivningen. Då ska hela anläggningen vara vattenfylld inklusive rören 3 och provtagningsbrunnen (se "Kolla vattennivå här"). Detta kan åtgärdas genom att avlägsna stoppet nedströms. Detta är ett allvarligt fel som lett till syrebrist i markbädden. Har du tur så återställer markbädden funktion. Har du otur så får den läggas om.
Är det istället torrt i "Kolla vattennivå här" så ligger stoppet i bädden (STOP 2) eller i själva spridarledningarnas små utloppshål. Då kan detta åtgärdas genom spolning via rör 4 eller från pumpsidan. Om det inte blir bättre av spolning så återstår nog tyvärr omgrävning och nyläggning av markbädden.
För att verifiera att detta stämmer så kan du mäta djupet på luftningsrören (3). Om de ligger under bädden så ska de vara över 1,5 m djupa under marknivå (stick ned en tummstock). Vidare så ska rör 4 som det kommer vatten ut inte vara speciellt djup, kanske 70 cm under marknivå,
Nästa steg för att utreda vad som är problemet med anläggningen (varför det rinner vatten ur rör 4) är att kolla vad det är för vatten som rinner där. Om det är slamavskiljt orenat vatten så ska det lukta riktigt illa. Vidare ska det bara svämma över när pumpen går. Om detta stämmer så är det stopp i anläggningen nedströms om spridarledningarna.
Det kan vara stopp nedströms om hela anläggningen (STOP 1), kanske p g a av höga vattennivåer i omgivningen. Då ska hela anläggningen vara vattenfylld inklusive rören 3 och provtagningsbrunnen (se "Kolla vattennivå här"). Detta kan åtgärdas genom att avlägsna stoppet nedströms. Detta är ett allvarligt fel som lett till syrebrist i markbädden. Har du tur så återställer markbädden funktion. Har du otur så får den läggas om.
Är det istället torrt i "Kolla vattennivå här" så ligger stoppet i bädden (STOP 2) eller i själva spridarledningarnas små utloppshål. Då kan detta åtgärdas genom spolning via rör 4 eller från pumpsidan. Om det inte blir bättre av spolning så återstår nog tyvärr omgrävning och nyläggning av markbädden.
Jättetack för utvecklade svar!
Luftningsrören vid 3 är helt torra och går 110 cm under markytan (100 cm under normal marknivå).
Luftningsrör 4 är bottenfyllt och är 40 cm djupt, så det ser ut att stämma helt med din bild.
Högra brunnen på bilden är nästan tom. Det kommer vatten kontinuerligt från två grå rör och rinner ut genom ett orang (till det du markerat stop 1), så även detta verkar stämma med bilden. Det verkar inte vara stopp i stopp 1 eftersom det rinner ut där. Bild nedan.
Luftningsrören vid 3 är helt torra och går 110 cm under markytan (100 cm under normal marknivå).
Luftningsrör 4 är bottenfyllt och är 40 cm djupt, så det ser ut att stämma helt med din bild.
Högra brunnen på bilden är nästan tom. Det kommer vatten kontinuerligt från två grå rör och rinner ut genom ett orang (till det du markerat stop 1), så även detta verkar stämma med bilden. Det verkar inte vara stopp i stopp 1 eftersom det rinner ut där. Bild nedan.
Det låter som om allt stämmer då. Inget stop nedströms om anläggningen (STOP 1 är uteslutet). Då har inte vattnet som flödar över i rör 4 att göra med det myckna regnandet eller vattennivåer i omgivande miljö.
Då finns det några alternativ:
1. De små utloppshålen i spridarledningarna är igenkläggade så att vattnet från pumpen inte tar sig ut tillräckligt snabbt. Det blir ett för högt mottryck och vattnet stiger i rör 4 som är slutet på spridarledningarna. Löses med spolning av spridarledningarna.
2. Den nya pumpen är för kraftfull och pumpar ut vatten med för högt flöde så att spridarledningarna inte hinner med. Vattnet stiger då i rör 4. Lösning: ställ ned flödet med strypning på trycksidan.
3. Den nya flottören till pumpen är inställd på sådant sätt att den går för sällan. Detta ger en för stor vattenvolym per pumpomgång, vilket ger mottryck så att vattnet stiger i rör 4. Lösning: Ändra flottörens inställning.
4. Sandytan i bädden har geggat igen och tar inte mot vatten väl. Då stiger vattenvolymen i det övre spridarlagret och skapar ett mottryck som gör att spridarledningarna inte dränerar och så stiger vattnet i rör 4. Detta är den allvarligaste varianten och tyder på att bädden är feldimensionerad eller har råkat ut för slamflykt (kanske i samband med problemet med den gamla pumpen). Kan kräva omgrävning, dvs att gräva av ytan på bädden, städa upp, lägga ny makadam och lägga om spridarlagret.
Då finns det några alternativ:
1. De små utloppshålen i spridarledningarna är igenkläggade så att vattnet från pumpen inte tar sig ut tillräckligt snabbt. Det blir ett för högt mottryck och vattnet stiger i rör 4 som är slutet på spridarledningarna. Löses med spolning av spridarledningarna.
2. Den nya pumpen är för kraftfull och pumpar ut vatten med för högt flöde så att spridarledningarna inte hinner med. Vattnet stiger då i rör 4. Lösning: ställ ned flödet med strypning på trycksidan.
3. Den nya flottören till pumpen är inställd på sådant sätt att den går för sällan. Detta ger en för stor vattenvolym per pumpomgång, vilket ger mottryck så att vattnet stiger i rör 4. Lösning: Ändra flottörens inställning.
4. Sandytan i bädden har geggat igen och tar inte mot vatten väl. Då stiger vattenvolymen i det övre spridarlagret och skapar ett mottryck som gör att spridarledningarna inte dränerar och så stiger vattnet i rör 4. Detta är den allvarligaste varianten och tyder på att bädden är feldimensionerad eller har råkat ut för slamflykt (kanske i samband med problemet med den gamla pumpen). Kan kräva omgrävning, dvs att gräva av ytan på bädden, städa upp, lägga ny makadam och lägga om spridarlagret.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Trycksatta, skojar du?Claes Sörmland skrev:
Pumpen har nivåströmbrytare och går intermittent vid behov när pumpbrunnen är full, och slås av när brunnen är tömd.
Ingenting är "trycksatt".
Men det är klart att om infiltrationsbädden är mättad med vatten efter det ihållande regnandet, så vattnet inte rinner undan, så blir spridarrören till slut fulla och vattnet kan läcka ut på "fel" ställen.
Det låter som att nya pumpen kanske är för kraftfull?
Problemet är väl att det är hårda kopplingar så det är nog svårt att strypa?
Kan det hjälpa att sänka flottören så det blir mindre mängd vatten per aktivering?
Gamla pumpen (Robota DPC 200/10)
Q Max: 190 lit/min
H Max: 0.92 bar
Motor kW: 0.65 kW
Nya pumpen (Biltema DP 1001)
Q Max: 242 lit/min
Motor kW: 1.00 kW
Max tryckhöjd: 11 m
Problemet är väl att det är hårda kopplingar så det är nog svårt att strypa?
Kan det hjälpa att sänka flottören så det blir mindre mängd vatten per aktivering?
Gamla pumpen (Robota DPC 200/10)
Q Max: 190 lit/min
H Max: 0.92 bar
Motor kW: 0.65 kW
Nya pumpen (Biltema DP 1001)
Q Max: 242 lit/min
Motor kW: 1.00 kW
Max tryckhöjd: 11 m
Visst är det så en pumpbrunn fungerar. När pumpen går är utloppsledningen tillfälligt trycksatt. Med det syftade jag inte på att det ligger en kontinuerligt tryck på den efter att pumpen har slagits av.KnockOnWood skrev:
Trycksatta, skojar du?
Pumpen har nivåströmbrytare och går intermittent vid behov när pumpbrunnen är full, och slås av när brunnen är tömd.
Ingenting är "trycksatt".
Men det är klart att om infiltrationsbädden är mättad med vatten efter det ihållande regnandet, så vattnet inte rinner undan, så blir spridarrören till slut fulla och vattnet kan läcka ut på "fel" ställen.
Ja det du beskriver är punkt 4 ovan. Fast det måste regna bra mycket för att en upphöjd bädd som denna ska få så mycket regnvatten att det blir ett problem. Av detta skäl bygger man inte tak över markbäddar. Regnvattentillskottet är inget typiskt problem.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Situationen är verkligen extrem nu i höst.Claes Sörmland skrev:
Det är nu första gången på de 10 år vi har haft våra 1,5 ha äng som det har blivit ett par öppna vattenytor, visserligen bara små pölar.
Normalt är har mycket torrt, och vi är de enda i närheten som inte har upphöjd markbädd till avloppet.
Och samtidigt gastar vattenverken och kommunerna om vattenbristen och inför bevattningsförbud
Har försökt hålla öga på vattennivåerna i pumpbrunnen ett par dagar nu och kommit fram till att flottören ligger för högt upp. Nu ligger den så högt att den aktiveras när tilloppsröret är helt dränkt och då stiger nivån i brunnarna.
Mer frekvent aktivering genom sänkt flottör bör bidra till att bädden får mindre mängd vatten att ta hand om per pumpning och att sprut ur ventilationsrör minskar. Eller?
Vad kan man göra för att sänka den så den aktiveras tidigare?
Mer frekvent aktivering genom sänkt flottör bör bidra till att bädden får mindre mängd vatten att ta hand om per pumpning och att sprut ur ventilationsrör minskar. Eller?
Vad kan man göra för att sänka den så den aktiveras tidigare?
Redigerat:



