Hej!

Ska köpa ny spis till köket.
Vi har trefas, men huset är gammalt.
I: 3X25 A
U: 380 V
Strömart ~

Men på en annan liten dekal står:
V 500
A 60
Max. area 35

Kan man köpa en ny spis med 400 Volt spänning, som fungerar med vårt gamla elsystem?

Tack för att ni kan!
 
  • Gammalt elskåp med tre porslinssäkringar och en röd knapp, dekal synlig på framsidan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Dekal på en Siemens-enhet från Elektriska AB med specifikationer: V 500, A 60, Max area 35, Typ 3111 51 SPEC. Nummertavla visar 6.661.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Messier1994
  • Laddar…
Lägg upp bilderna direkt istället så de går att klicka på och förstora! Visst ska det fungera med 400 V spis om du har 3-fas i Sverige.
 
  • Gilla
Fredrik Moback
  • Laddar…
Det är väl i Göteborg så du har vanlig trefas 380V
 
  • Gilla
Fredrik Moback
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Det är väl i Göteborg så du har vanlig trefas 380V
Tack för ditt svar!
Jag bara undrar, om jag vågar köpa en ny spis med 400V spänning, eller om elsystemet är för klent för det. Det är ju liksom lite dumt att chansa.
Allt gott!
 
F Fredrik Moback skrev:
Tack för ditt svar!
Jag bara undrar, om jag vågar köpa en ny spis med 400V spänning, eller om elsystemet är för klent för det. Det är ju liksom lite dumt att chansa.
Allt gott!
Det du har är betydligt starkare än mitt abbonemang, jag har bara 3 * 16 A så det ska inte vara några problem alls.
Det du däremot inte visat är vad du har för anslutning på befintlig spis, har du alla tre faser och nolla i kontakten?
 
Redigerat:
Det är inte säkert att du har 25 A, mätartavlan är gjord för max 25 A. Vad är det för färg på den lilla pluppen i säkringen?
Grå 16A, blå 20 A, gul 25 A.
Sedan är det länge sedan EU jämkade ut spänningen till 400 volt i stället för 380.

Du har garantera 3 fas till spisen MEN det är inte säkert att nollan finns där då det är ett gammalt hus.

Protte
 
A
Du får dra fram den gamla, se vad det är och se vad du har i uttaget.
 
Tack för bra svar och tips!
Har 3X16 ampere i tavlan nu.

Kollade spiskontakten. Den
har tre "piggar" och en, som
jag antar är jord, i mitten.
På kontakten står: 16/380~

Så nu är jag hemma.
 
Märkningarna du har hittat är vad prylarna ska tåla. Inte vad du har in.
 
Du bör snarast mäta upp om också nollan finns i Perilexuttaget(?)
 
J Josth skrev:
Du bör snarast mäta upp om också nollan finns i Perilexuttaget(?)
Tackar!
Hur?
 
Det är vanligt i äldre installationer att man rationaliserade bort tråden till N.

I elnätet har du 400V mellan de tre fasledarna, men 230V mellan en fas och Neutralledaren (kallas även "nollan").

I äldre rena 400V spisar kopplades allt mellan faserna, nollan behövdes inte. Idag är de allra flesta spisar 230V spisar, som dock använder alla 3 faserna. men allt i spsien är kopplat mellan faserna och neutral, och därför gjort för 230V.

En spis som vill ha en nolla blir förstörd inom sekunder om den kopplas till ett uttag utan nolla.
 
Redigerat:
  • Gilla
Fredrik Moback
  • Laddar…
J Josth skrev:
Med spänningsprovare. T.ex. [länk]

Perilexuttaget: 400 V mellan alla L. 230 V mellan någon L och N respektive PE.
Stort tack för det!
 
Montera loss perilex uttag och kolla om det sitter något inkopplat till N
 