Hej!

Har ett vattenburet golvvärmesystem på ~60m2

Skall trycket i systemet vara statiskt samma hela tiden, eller sjunker trycket automatiskt över tid?

Med andra ord, om trycket sjunker, är det normalt, eller tyder det på att systemet har en läcka/ett hål?

Tidigare har någon pekat ut att trycket sjunker alltid i början, då vattnet man fyller från kranen släpper ut sitt syre över tid.
Är detta korrekt, och isf., hur mycket skall trycket sjunka pga detta?

Tack!
 
Trycket i ett slutet värmesystem varierar med temperaturen på vattnet.
På sommaren när värmen är avstängd och temperaturen på vattnet är rumstempurerat så är trycket "lägst" (egentligen vid +4⁰), när framledningstemperaturen är som högst så är trycket också som högst, det kan skilja över 1 bar i tryck.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Trycket i ett slutet värmesystem varierar med temperaturen på vattnet.
På sommaren när värmen är avstängd och temperaturen på vattnet är rumstempurerat så är trycket "lägst" (egentligen vid +4⁰), när framledningstemperaturen är som högst så är trycket också som högst, det kan skilja över 1 bar i tryck.
Tack!

I det här fallet har värmen inte varit avstängd, utan stått på typ 17 grader ~året om

Det blir väl sannolikt en del skiftning på värmesystemet på grund av säsongen ändå (resten av huset blir varmt kallt av sol/kyla, etc.), men i övrigt, tappar systemet tryck på något annat sätt?
 
Har du rumstemperaturen på pannan inställd på 17⁰ så har värmeproduktionen/framledningen varit "avstängd" större delen av sommaren.

Nej, inget annat förutom läcka ska göra så att trycket sjunker i en enläggning som är något år gammal.
En ny anläggning med tex PEX-slang, så expanderar slangen lite första tiden.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.