6 187 läst ·
55 svar
6k läst
55 svar
Shunten blockerar flödet till elementen i vissa lägen
Japp nått sånt,MultiMan skrev:
Men nu är det 3-4° ute och vi har framledningen på 36° och det är varmt och skönt så det kommer nog gå bra.. vp kanske ändå inte klarar typ -10° men om den kan shunta kan vi använda elspetsen plus att om den kan shunta kommer inte all energi ur hålet försvinna första veckan i november haha
Vid 16m3/h flöde får ventilen 1bars tryckfall.
I denna applikation borde man eftersträva mindre än 1bars tryckfall över ventilen. Men ditt flöde i systemet på årets kallaste dag borde väl kanske vara i storleksordningen 4ton/h som mest ungefär (lite gissningar kring effekt och temperaturer).
Tror inte kvs 16 är helt fel, men det får väl din rörmokare avgöra.
I denna applikation borde man eftersträva mindre än 1bars tryckfall över ventilen. Men ditt flöde i systemet på årets kallaste dag borde väl kanske vara i storleksordningen 4ton/h som mest ungefär (lite gissningar kring effekt och temperaturer).
Tror inte kvs 16 är helt fel, men det får väl din rörmokare avgöra.
Har aldrig sagt att Jonna är förvirrad , bara att det som kommer kan ge en sådan upplevelse, hon svarade på alla frågor på ett bra sätt som kom och framför allt hon är inte rädd att ta fram verktyg heller. Inte vanlig med någon som inte vet som frågar, Vi får se vad som händer efter nyår då med allt som hör till systemet..D Daniel 109 skrev:
Hej alla! nu har det gått 2 veckor sen dom var här och bytte shunten
det fungerar mycket bättre, men jag var tvungen att sänka cirkulationspumpen (den på returen) till det absolut lägsta läget! för först gick det inte alls.. efter han vara här var det ca 50 grader i tanken, och nån plusgrad ute, så när allt gick igång igen shuntade den fint men temperaturen i tanken sjönk sakta men säkert ner till typ 36 och shunten fullt öppen.. då stängde jag shunten manuellt och det gick upp till 40 grader i tanken på nån minut, så jag antar att det blev för mycket omröring.. när jag sänkte cirkpumpen började den höja i tanken utan problem..men jag tycker det är lite konstigt.. med cirkpumpen på den hastighet det var innan blir det 2-3 grader diff på fram och retur, nu blir det 8-10... vp värmer ca 6 grader..
vid 0 grader (37 grader framledning )klarar den att hålla framledningen och ladda tanken, så det är bra.. det sjunker lite på dagen när alla använder varmvatten, men det är nog normalt..? inne tmpraturen har varit 21 grader, men det var storm i några dagar då sjönk den till 20.. men det är ändå okay..
jag undrar dock om det kan vara så att cirkpumpen inne i själva vp är för snabb? går det att fixa själv? för den cirkulerat väll vara vattnet till tanken?
vid 0 grader (37 grader framledning )klarar den att hålla framledningen och ladda tanken, så det är bra.. det sjunker lite på dagen när alla använder varmvatten, men det är nog normalt..? inne tmpraturen har varit 21 grader, men det var storm i några dagar då sjönk den till 20.. men det är ändå okay..
jag undrar dock om det kan vara så att cirkpumpen inne i själva vp är för snabb? går det att fixa själv? för den cirkulerat väll vara vattnet till tanken?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Varför tror du att den är för snabb? Varför skulle värmepumpen leverera mer värme vid ett lägre flöde?
Nej. Högre temperatur möjligen. Men värmemängden är ju volymen gånger temperaturhöjningen. Ofta är det bättre med ett högre flöde.
POS 13 i bild är brinepumpen. Värmebärarpumpen verkar inte ingå i värmepumpen utan är något installatören får hänga dit vid installation. Förmodligen på POS 12.
Den ska minst gå med minflöde enligt VP spec. Gärna högre. R407 maskiner som du har säger man att sweetspot är 7°C dT. De värdet har jag inte lagt någon tanke i utan är vad jag har läst om åtskilliga gånger.
Den ska minst gå med minflöde enligt VP spec. Gärna högre. R407 maskiner som du har säger man att sweetspot är 7°C dT. De värdet har jag inte lagt någon tanke i utan är vad jag har läst om åtskilliga gånger.
okay, då ska jag inte röra den heheTotalControl skrev:
POS 13 i bild är brinepumpen. Värmebärarpumpen verkar inte ingå i värmepumpen utan är något installatören får hänga dit vid installation. Förmodligen på POS 12.
Den ska minst gå med minflöde enligt VP spec. Gärna högre. R407 maskiner som du har säger man att sweetspot är 7°C dT. De värdet har jag inte lagt någon tanke i utan är vad jag har läst om åtskilliga gånger.
nu är det 6 grader skillnad på det som går in ut ur vp
