Den här gången är faktiskt regeln av godo. Sätt ingen kulventil innan säkerhetsventilen. Helt plötsligt är ventilen som absolut inte får vara stängd.......och så vidare, BOOM. Det har hänt mer än en gång. Inkompressibelt media, ni vet.
 
jag har kulvert med huvudtank vid pannan i garaget och s.v på pannan, 1,5 bar. för extra säkerhet satte jag en s.v 1,5 bar på toppen av tekniktanken inne i huset i andra änden av kulverten, tyvärr funkade inte det pga att kulvertpumpen bygger upp ett övertryck i tekniktanken och s.v släpper-trycket faller-s.v stänger-trycket stiger å s.v öppnar osv...då är det bra med en kulventil före s.vn. jag får väl byta till en på tex 2,5 bar om det ska funka.
 