M mk1 #1 Medlem · norrbotten · 64 inlägg 5 jun 2020 17:10 mk1 Medlem norrbotten 64 inlägg 5 jun 2020 17:10 #1 Om varmvattenberedaren är på 10 bar kan jag montera en Säkerhets- och blandningsventil där säkerhetsventilen är på 9 bar.
Om varmvattenberedaren är på 10 bar kan jag montera en Säkerhets- och blandningsventil där säkerhetsventilen är på 9 bar.
Krilleman #2 Husspekulant · D · 18 443 inlägg 5 jun 2020 17:27 Krilleman Husspekulant D 18 443 inlägg 5 jun 2020 17:27 #2 9bar är standard för säkerhetsventiler på en varmvattenberedare. 10bar brukar man montera om det är högre tryck i det kommunala vattennätet. Säkra ner är aldrig farligt, det är värre tvärt om.