Har problem med att få värme i ett nytt element i källaren. I början var det riktigt varmt några gånger. Sen efter det knappt ljummet.

Har justerat inställningen enligt bild nedan.
kan hända att jag har vridet inställningsringen flera varv.

Andra Element och golvvärme (via shunt) på samma slinga är varma.

kan det vara smuts i systemet?

Andra tips?
 
  • Schematisk illustration av inställning av ventilkapacitet för radiator med markerat justeringsområde.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Antal varv på inställningen spelar ingen roll. Läs vad den pekar och ställ i maximalt öppet tills du fått fram värme igen.
Kanske behöver du lufta radiatorn. Prova också att öka hastigheten på cirkulationspumpen temporärt.
 
  • Gilla
rolflidvall
  • Laddar…
P peroande skrev:
Antal varv på inställningen spelar ingen roll. Läs vad den pekar och ställ i maximalt öppet tills du fått fram värme igen.
Kanske behöver du lufta radiatorn. Prova också att öka hastigheten på cirkulationspumpen temporärt.
Tack tack. Okej så Max är ”N”?
Har luftat.
Hur höjer man cirkulationspumpens hastighet på bergvärmepumpen?
 
"N" är max flöde. Vet inte hur du ändrar inställning på cirkulationspumpen.
 
  • Gilla
A.G
  • Laddar…
Kan det vara för högt värde?
 
Det kan inte vara för högt så länge du får för lite värme till detta element i förhållande till andra.
 
  • Gilla
A.G
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.