Står inför ett dilemma som jag försöker finna svar på.

Under vår byggnation har jag missat och gjuta in retur och matning till golvärmen. Plattan är på 120 kvm och avståndet mellan vp och fördelaren är ca 8 m.

Mina tankar är att dra RiR längst installation reglarna för att slippa gå upp via taket och ner till fördelaren.

Enligt säkert vatten ska inte detta vara något problem med tappvatten osv, men hittar inget på retur och matning.

Är det risk att det blir kondens ifall det skulle vara någon sköldbrygga osv. Finns det andra komplikationer som kan uppstå?

Matningen och returen i min tanke kommer placeras i nedre delen av väggen så att dom hösta punkterna kommer vid vp eller fördelaren och risken för punktering minskar.


Tack för svar
 
För den som någon gång skulle råka ut för samma sak.

Det går alldeles utmärkt att dra retur och matning på den varma sidan av väggen. Det man ska tänka på är att montera fast den så den sitter stadigt, samt låg placering för att minimera risken för punktering.

Denna fick jag konsultera men min röris.
 