Hej,

Ska börja kika på hur vi ska installera radiatorer på övervåningen. Det kommer att bli vattenburet. På bottenvåningen finns vattenburna radiatorer som går via "ett-rörsystemet".

Min tanke är att på övervåningen istället köra med "två-rörsystem" och koppla två stycken fördelare (en för all framledning, och en för alla returer) i ett fördelarskåp. Ett avstick per fördelare går då till varsin radiator. Framledning och retur mot fördelarna kopplar jag bara på på respektive befintlig ledning/stam för "ett-rörsystemet".

Hoppas ni förstår min tanke. Frågan är, kan man göra så här eller blir det knas med det befintliga systemet?

Tack på förhand,

Dan
 
För att förtydliga frågan lite...

Kan man kombinera enrörssystem och tvårörssystem på samma stam (framledning/retur)?
 
axed skrev:
För att förtydliga frågan lite...

Kan man kombinera enrörssystem och tvårörssystem på samma stam (framledning/retur)?
Ja, det går, men du kommer troligen att behöva justera in systemet efteråt.
 
Ok, tack. Hur brukar man göra justeringen då?
 
Det beror på hur det ser ut, men att använda sig av en injusteringsventil till 2-rörsystemet och en till 1-rörsystemet är en bra början. Gör en skiss/flödesschema på hur det kommer se ut.
 