Jocke Åkesson Jocke Åkesson skrev:
Min ursprungstanke var att stänga vp april till sept och låta solcellerna stå för varmvattnet. Nu letar jag med ljus och lykta efter en f1255 men hittar ingen. Vill vara redo i god tid innan vintern. Byggmax har en 1155 hemma men vad jag förstår så måste jag ha slinga i vvb eller nån form av volymtank till detta. Har jag fel?
F1155 kan värma acktank, acktank med volymtank vvb, och acktank och separat vvb.

Vvb som värms av vp kan seriekopplas med en el-vvb oavsett vad du har för vvb innan den.

Jag har en F1155 15kw. Och hade jag som du utforskar. Jag hade solfångare som gick mot min acktank (med inbyggd vvb som volymtank). Solfångarna gjorde att vp inte behövde gå juni och juli. Jag tog ned dem för att få plats med ca 1000 kwh el istället. Det är värt mer pengar än solfångaren (i mitt fall).

Hade jag haft en fristående vvb (som värmdes av vp) så hade jag anslutit F1155 till den direkt och kanske behållt solfångarna eller flyttat på dem. Vill helst inte ha en el-vvb. Nibe har vvb med en anslutning för vp men även vvb med slingtank för tex solfångare. Dock tror jag de är större.

viktigt är att dimensionera korrekt. Jag behöver tex ha en 500l vvb för min vp iom att den är på 15kw. Men jag har inte plats för det :/ så jag måste ha en liten kompletterande el-vvb.
 
V mutalisken skrev:
F1155 kan värma acktank, acktank med volymtank vvb, och acktank och separat vvb.

Vvb som värms av vp kan seriekopplas med en el-vvb oavsett vad du har för vvb innan den.

Jag har en F1155 15kw. Och hade jag som du utforskar. Jag hade solfångare som gick mot min acktank (med inbyggd vvb som volymtank). Solfångarna gjorde att vp inte behövde gå juni och juli. Jag tog ned dem för att få plats med ca 1000 kwh el istället. Det är värt mer pengar än solfångaren (i mitt fall).

Hade jag haft en fristående vvb (som värmdes av vp) så hade jag anslutit F1155 till den direkt och kanske behållt solfångarna eller flyttat på dem. Vill helst inte ha en el-vvb. Nibe har vvb med en anslutning för vp men även vvb med slingtank för tex solfångare. Dock tror jag de är större.

viktigt är att dimensionera korrekt. Jag behöver tex ha en 500l vvb för min vp iom att den är på 15kw. Men jag har inte plats för det :/ så jag måste ha en liten kompletterande el-vvb.
Gäller det även om vp är frekvensstyrd. Jag har ingen slinga i min nya vvb. Den missen får jag leva med. Skulle köpt en 500l slingtank med uttag för patron så hade jag varit hemma.
 
Jocke Åkesson Jocke Åkesson skrev:
Gäller det även om vp är frekvensstyrd. Jag har ingen slinga i min nya vvb. Den missen får jag leva med. Skulle köpt en 500l slingtank med uttag för patron så hade jag varit hemma.
Frekvensstyrd som i variabel effekt? Nej isf gäller absolut inte minsta vvb-storlek. Det är fast effekt upp till 12kw som en 200l vvb passar med. En variabel effekt vp kan ju sänka effekten så den överhettas inte. Patron vet jag inte om det är bra. Särskilt med så stor vvb. Nog bättre att dimensionera så vp kan värma utan stödbehov (tycker jag).
 
V mutalisken skrev:
Frekvensstyrd som i variabel effekt? Nej isf gäller absolut inte minsta vvb-storlek. Det är fast effekt upp till 12kw som en 200l vvb passar med. En variabel effekt vp kan ju sänka effekten så den överhettas inte. Patron vet jag inte om det är bra. Särskilt med så stor vvb. Nog bättre att dimensionera så vp kan värma utan stödbehov (tycker jag).
Jag är ute efter elpatronvärme sommar halvåret för min solcellsanläggning har kapacitet till det. Sen går värmepumpen bara halva året. 1155 är väl frekvensstyrd. Även 1255
 
Jocke Åkesson Jocke Åkesson skrev:
Jag är ute efter elpatronvärme sommar halvåret för min solcellsanläggning har kapacitet till det. Sen går värmepumpen bara halva året. 1155 är väl frekvensstyrd. Även 1255
Ja just d. Jag blandade ihop 1145 och 1155. Jag har 1145an.

Tänker du att du använder elen solcellerna genererar för att värma vp? eller menar du solfångare som värmer vattnet?
 
V mutalisken skrev:
Ja just d. Jag blandade ihop 1145 och 1155. Jag har 1145an.

Tänker du att du använder elen solcellerna genererar för att värma vp? eller menar du solfångare som värmer vattnet?
Jag tänker stänga vp helt och köra min 300l vvb till 80grader så jag klarar mig till dagen efter. Så bara står vp frånslagen.
 
Jocke Åkesson Jocke Åkesson skrev:
Jag tänker stänga vp helt och köra min 300l vvb till 80grader så jag klarar mig till dagen efter. Så bara står vp frånslagen.
Om min matte är korrekt, och vi utgår ifrån att du vill värma ca 40 grader varje kväll så är det ca 14kwh som behövs injiceras. Vad jag förstår har elpatroner cop på 1. Så du injicerar 14kwh och får ut lika mycket. En vp har ofta 3-4 cop. Särskilt under vår/sommar. Dock kan de inte producera 80 gradigt vatten tror jag? Hetgasen vill väl inte gå över 120-130. Med vp kan du iaf värma tanken för 3.5kwh. Kanske upp till 65 grader vilket kanske inte räcker för ditt behov?

Med tanke på att elen är väldigt dyr även nu på dagen så är den mer värd att sälja. Så det är isf bättre att köra elpatron på natten mot köpel. Eller ännubättre använda vp en gång om natten. Så gör vi iaf. Vi säljer elen på dagen och köper så mycket som möjligt på natten. Vp går var tredje dag här, el vvb går varje natt.

om du bor i se3 eller 4 så innebär dagsladdning av vvb att du värmer varmvatten med elpatron för ca 20kr/dag (som du skulle fått för att sälja elen istället) givet spotpris på 100 öre. På en månad blir det således 600kr i missad intäkt. Medans om du laddat vvb med elpatron på natten med vp istället skulle fått betala ~ 3-4kr (förutsätter timabonnemang med allt vad det kräver i övrigt) totalt ~100kr.

Ber om ursäkt i förväg att jag kommer med svar på frågor du inte ställt och att jag inte vet mycket om vad du optimerar för eller har för möjligheter och förutsättningar i övrigt.
 
V mutalisken skrev:
Om min matte är korrekt, och vi utgår ifrån att du vill värma ca 40 grader varje kväll så är det ca 14kwh som behövs injiceras. Vad jag förstår har elpatroner cop på 1. Så du injicerar 14kwh och får ut lika mycket. En vp har ofta 3-4 cop. Särskilt under vår/sommar. Dock kan de inte producera 80 gradigt vatten tror jag? Hetgasen vill väl inte gå över 120-130. Med vp kan du iaf värma tanken för 3.5kwh. Kanske upp till 65 grader vilket kanske inte räcker för ditt behov?

Med tanke på att elen är väldigt dyr även nu på dagen så är den mer värd att sälja. Så det är isf bättre att köra elpatron på natten mot köpel. Eller ännubättre använda vp en gång om natten. Så gör vi iaf. Vi säljer elen på dagen och köper så mycket som möjligt på natten. Vp går var tredje dag här, el vvb går varje natt.

om du bor i se3 eller 4 så innebär dagsladdning av vvb att du värmer varmvatten med elpatron för ca 20kr/dag (som du skulle fått för att sälja elen istället) givet spotpris på 100 öre. På en månad blir det således 600kr i missad intäkt. Medans om du laddat vvb med elpatron på natten med vp istället skulle fått betala ~ 3-4kr (förutsätter timabonnemang med allt vad det kräver i övrigt) totalt ~100kr.

Ber om ursäkt i förväg att jag kommer med svar på frågor du inte ställt och att jag inte vet mycket om vad du optimerar för eller har för möjligheter och förutsättningar i övrigt.
Jag vet du har rätt i vad du skriver. Men jag har ett överskott på 3kw när jag säljer för vad propparna tål. Hade det med i beräkning när jag byggde anläggningen för att värma pool och kyla huset. Därför jag gör det och dels för vp kan vila när den ite behövs
 
  • Gilla
Viktorbyggahus
  • Laddar…
Jocke Åkesson Jocke Åkesson skrev:
Jag vet du har rätt i vad du skriver. Men jag har ett överskott på 3kw när jag säljer för vad propparna tål. Hade det med i beräkning när jag byggde anläggningen för att värma pool och kyla huset. Därför jag gör det och dels för vp kan vila när den ite behövs
Ahh. Check. Intressant problem (genuint).
 
V mutalisken skrev:
Ahh. Check. Intressant problem (genuint).
Största problemet är att jag köpt vvb innan jag fått ta i vp. Korkat nu i efterhand om jag inte får tag i nån vp med vvb.
 
V mutalisken skrev:
[länk]?
Har varit i kontakt med dom utan svar. Bygghemma återkommer om lev tid på 14 - 16v stämmer. Jag vet inte om jag vågar beställa en på vvsobad utan att fått lev tid bekräftad
 
  • Gilla
Viktorbyggahus
  • Laddar…
Jocke Åkesson Jocke Åkesson skrev:
Har varit i kontakt med dom utan svar. Bygghemma återkommer om lev tid på 14 - 16v stämmer. Jag vet inte om jag vågar beställa en på vvsobad utan att fått lev tid bekräftad
sjukt rimligt. Tänkte inte ens på det när jag postade. Bara kollade prisjakt.
 
  • Gilla
Jocke Åkesson
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.