Kom precis upp till vår stuga och slog igång vattenförsörjningen i huvudbyggnaden (borrad brunn som jag tyvärr inte var inblandad i vare sig upphandling eller installation av)

Trycket går upp till strax över tre bar. Relät slår av. Trycket sjunker något. Relät slår på och så håller det på ca tio gånger innan det stabiliserar sig vid 3.5bar. Spolar man vatten i kranen så upprepar sig proceduren. Låter inte som det brukar och känns slitsamt för pumpen.

Verkar som om pumpen slår av för tidigt. Tror den skall högre upp i tryck egentligen men vet inte säkert. Bifogar bild på elektronik och tryckkärl i hopp om att någon vet råd

-h
 
  • Vattenpumpens elektronik och tryckmätare med relä som visar 3 bar, installation i stuga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Blått tryckkärl för vattenförsörjning med rör och ventiler, märkning WELL-RITE synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Låter som ett klassiskt fall av för lite luft i hydroforen.
Fyll på luft, och eftersom det verkar vara ett hydroforkärl med gummiblåsa, kolla så denna är hel, dvs det ska inte komma vatten ur luftpåfyllningsventilen.
 
  • Gilla
Totte_S och 3 till
  • Laddar…
Tack. Känns bekant från något youtubeklipp jag sett tidigare. Enda utmaningen är då att jag saknar såväl kompressor som tryckmätare. Nåväl. Får försöka hitta en röris.
 
Eller en cykelpump. Mätare har du ju uppenbarligen en.
 
Du menar den som sitter på väggen? Mäter inte den trycket på ”andra sidan” av blåsan?
 
Jo, men det är ju samma tryck så länge det finns det minsta vatten i kärlet.
 
Trycket blåsan mäts när kärlet är tomt.
 
A
Ett snabbtips jag gjort när jag varit på öar och inte haft tillgång till allt, där är det ofta ejektorpumpar med hydrofor osv.

Jag tömmer helt enkelt ur en del vatten ur hydroforen och låter pumpen jobba upp på nytt och då blir det okej med luft i systemet.
 
Herman19 skrev:
Ett snabbtips jag gjort när jag varit på öar och inte haft tillgång till allt, där är det ofta ejektorpumpar med hydrofor osv.

Jag tömmer helt enkelt ur en del vatten ur hydroforen och låter pumpen jobba upp på nytt och då blir det okej med luft i systemet.
Ja funkar med hydrofor men inte med hydropress.
 
A
R RoBo skrev:
Ja funkar med hydrofor men inte med hydropress.
Okej okej, men hydropress är det de som har en bakventil i botten som ibland pyser ut luft och får ”pulserande” fenomen
 
Med en hydropress kan man släppa ut allt vatten pumpa i en skvätt så att manometern reagerar och sedan fylla luft enligt vatten trycket.
 
D Daniel 109 skrev:
Med en hydropress kan man släppa ut allt vatten pumpa i en skvätt så att manometern reagerar och sedan fylla luft enligt vatten trycket.
Förklara det närmare.
 
Steg för steg:

Öppna lämplig kran.

När det slutat rinna, kolla om det finns lufttryck annars pumpa luft så länge det medför mer vatten.

Stäng kranen.

Starta vattenpumpen någon sekund.

Pumpa i luft tills vattentrycket är 1,5bar eller så. Trycket ska vara lägre än pumpens starttryck.

Klart.
 
D Daniel 109 skrev:
Steg för steg:

Öppna lämplig kran.

När det slutat rinna, kolla om det finns lufttryck annars pumpa luft så länge det medför mer vatten.

Stäng kranen.

Starta vattenpumpen någon sekund.

Pumpa i luft tills vattentrycket är 1,5bar eller så. Trycket ska vara lägre än pumpens starttryck.

Klart.
Då har du snart samma problem igen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.