1 442 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Pumpeländet!
Helt plötsligt slutade mitt egna vatten från brunn att fungera och nu har jag slagits en dag med anläggningen och inte fått det att fungera.
När trycket sjunker under 2 så slår ett relä till och pumpen börjar gå utan att bygga upp det minsta tryck i hydroforen.
Jag bytte pump då jag trodde den förra var trasig utan resultat?
På hydroforen finner jag ingen ventil där jag kan trycka in luft. Botten ventilen sitter fast så det är nog svårt att tömma den på vatten.
Prövade att ta pluggen på pumpen efter det jag kopplat om till kommunalt vatten. Då forsar det vatten ur pluggen så då är det omvänt tryck från Hydrofor ut till pumpen.
Nu vet jag inte vad jag mer skall pröva?
Funderar på om man kan ha kopplat det elektriska så nya pumpen "går baklänges" Hur kan man se att pumpen drar åt rätt håll?
Funderar på om jag måste ta loss pumpen och fylla röret som går ner i brunnen med vatten?
Ja nog snurrar det i skallen alltid efter 6 timmar med myggen i brunnen!

Kikar jag på vattenröret på hydroforen är där ingen luft och det tror jag kan tyda på att det inte heller finns tillräckligt med luft i hydroforen. Dock så händer det ju ingenting med trycket när pumpen slår till? Nån liten reaktion borde det ju vara?
Tycker det är konstigt att det bara lägger av helt plötsligt. Kan backventilen ha gått?
Vatten finns ju i brunnen för flotören är blöt och pumpen som ligger efter den i elkedjan startar ju?
Nån som har tips på i vilken ände man skall fortsätta så vore jag tacksam.
Mvh
Björn&Birgitta
När trycket sjunker under 2 så slår ett relä till och pumpen börjar gå utan att bygga upp det minsta tryck i hydroforen.
Jag bytte pump då jag trodde den förra var trasig utan resultat?
På hydroforen finner jag ingen ventil där jag kan trycka in luft. Botten ventilen sitter fast så det är nog svårt att tömma den på vatten.
Prövade att ta pluggen på pumpen efter det jag kopplat om till kommunalt vatten. Då forsar det vatten ur pluggen så då är det omvänt tryck från Hydrofor ut till pumpen.
Nu vet jag inte vad jag mer skall pröva?
Funderar på om man kan ha kopplat det elektriska så nya pumpen "går baklänges" Hur kan man se att pumpen drar åt rätt håll?
Funderar på om jag måste ta loss pumpen och fylla röret som går ner i brunnen med vatten?
Ja nog snurrar det i skallen alltid efter 6 timmar med myggen i brunnen!
Kikar jag på vattenröret på hydroforen är där ingen luft och det tror jag kan tyda på att det inte heller finns tillräckligt med luft i hydroforen. Dock så händer det ju ingenting med trycket när pumpen slår till? Nån liten reaktion borde det ju vara?
Tycker det är konstigt att det bara lägger av helt plötsligt. Kan backventilen ha gått?
Vatten finns ju i brunnen för flotören är blöt och pumpen som ligger efter den i elkedjan startar ju?
Nån som har tips på i vilken ände man skall fortsätta så vore jag tacksam.
Mvh
Björn&Birgitta
Tjena! Det måste gå att tömma hydroforen på vatten. I botten borde finnas en övertrycksventil, som man kan öppna utan att behöva skruva bort hela ventilen. Luften kan sina helt i en hydrofor och då tömmer du den bara helt på vatten, stänger ventilen, (om det går..) och låter den fyllas på. Då får du rätt lufttryck i hydroforen.
Har du nåt vattenfilter före hydroforen?
Har du nåt vattenfilter före hydroforen?
Fy tusan för mygg..
. Hydroforens uppgift är ju att fungera som en ackumulator. Vatten är stumt jämfört med luft - dvs det ändrar inte volym i nämnvärd grad vid tryckändringar. Därför vill man ha en luftkudde i hydroforen som pumpen jobbar mot. Kort och gott utan luft i hydroforen byggs trycket upp snabbare!(och sjunker snabbare=>fler start och stopp på pumpen)
Utan att kunna för mycket om vattenpumpar så tror jag att du kan ha felet här. -Med det menar jag innan pumpen. Fungerar backventilen som den ska - och ligger den i vattnet - och släpper igenom vattnet åt rätt håll s.a.s?ztigge skrev:
Visst borde du få en reaktion. Utelämna hydroforen i felsökningen än så länge. Lufta den när pumpen fungerar - och du orkar tampas med myggen igen
Är det en enfaspump så bör du inte behöva bekymra dig. Är det en trefas så byter du riktning genom att skifta två av faserna.
Tack!
Efter en natts sömn känner man sig lite bättre till mods
Fakta: Trefaspump, inget filter in(synligt?), Sitter en bottenplugg i hydroforen som verkar totalt fastrostad.
Jag tänker mig i nästa steg att utifrån era råd:
1) Byta ledningarna och se om jag kopplat pumpen så att den trycker ut vatten istället för att pumpa.
2) Lossa pumpen från röret ner i brunnen och fylla det med vatten via vattenslang. Rinner vattnet igenom ner i brunnen är väl backventilen sönder. Rinner det inte igenom och jag kopplar till pumpen så bör den ju ta och trycka in åtmindstone det vattnet till hydroforen?
Jag återkommer med resultat av övningarna 1, 2.
Björn
Efter en natts sömn känner man sig lite bättre till mods
Fakta: Trefaspump, inget filter in(synligt?), Sitter en bottenplugg i hydroforen som verkar totalt fastrostad.
Jag tänker mig i nästa steg att utifrån era råd:
1) Byta ledningarna och se om jag kopplat pumpen så att den trycker ut vatten istället för att pumpa.
2) Lossa pumpen från röret ner i brunnen och fylla det med vatten via vattenslang. Rinner vattnet igenom ner i brunnen är väl backventilen sönder. Rinner det inte igenom och jag kopplar till pumpen så bör den ju ta och trycka in åtmindstone det vattnet till hydroforen?
Jag återkommer med resultat av övningarna 1, 2.
Björn
Hej,
Nu tittade jag på pumpen och dessvärre är där inga pilar som visar vilken riktning den skall dra.
Just nu bygger jag jordkällare på kvällen så pumpen har jag inte hunnit med att kika på.
pumpen/brunnen är för bevattning och biltvätt
/z
Nu tittade jag på pumpen och dessvärre är där inga pilar som visar vilken riktning den skall dra.
Just nu bygger jag jordkällare på kvällen så pumpen har jag inte hunnit med att kika på.
pumpen/brunnen är för bevattning och biltvätt
/z
Det är sannolikt dags där nere. Jag skulle tveklöst ta upp alltihop och sticka ner endast pump i en hink och se hur vattnet kommer. Om pump går åt rätt håll så blir du blöt. Om den går åt fel håll kommer det vatten ändå, för trots all slungas vatten utåt och ytterst finns öppningen ut till dig på utloppssidan. Men bara beskedligt flöde och knappast tryck att tala om. är det en trefasmotor? det kan vara en enfas med en extra kondensator också. Isåfall är troligen riktningen rätt om du inte tagit bort och satt tillbaka den på fel plats... kanske schema i locket?
Testa nu backventilen. Får inte vara full med skräp. Ren och fin? Jag har ibland smort med aningen vaselin i gångjärnsleden för flärpen. Det finns olika konstruktioner, se i vart fall till att den rör sig lätt.
Kan du nu pumpa ur en hink? Bra, dags att sticka ner i brunnen. Om du inte får den att "ta" utan tricks, kan du först testa med att sticka ner alltihop så nivån går över pumphjulet. Eller om det är opraktiskt, fyll på med en hink överst. Starta när vattnet fyllts hela vägen ner till backventilen. Nu fungerar det nog. En lurig grej kan vara att om pumpen ska trycka upp vattnet från en nivå till en högre så kan minsta lilla läckage på vägen sabba alltihop. Se till att du kan spruita vatten nere vid pumpen först innan du tar hela vägen till "kunden".
Jag skulle föredra att starta sedan med helt tömd hydrofor. När vattnet kommer så kläms dess luftvolym samman och det blir din reserv tills du tömmer och den startar igen. Lufttrycket ger flödet i kranen tills trycket sjunkit ner till starttrycket i tryckvakten som startar pumpen. Om du låter pumpen klämma ihop luften mer genom att släppa ut luft så ryms mer vatten. Du kan genom att se hur mycket vatten du får ur systemet på en pumpcykel uppskatta hur stor andel av hela hydroforen som är i bruk. Beronde på situationen kan du således experimentera med luft in eller ut så du kan få hydroforen att jobba med en maximal andel av sin volym. Släpper du ut för mycket luft går pumpen igång väldigt ofta. Det är en bra varningssignal att luftventilen läckt ut all luft eller att en ev. gummiblåsa spruckit.
Testa nu backventilen. Får inte vara full med skräp. Ren och fin? Jag har ibland smort med aningen vaselin i gångjärnsleden för flärpen. Det finns olika konstruktioner, se i vart fall till att den rör sig lätt.
Kan du nu pumpa ur en hink? Bra, dags att sticka ner i brunnen. Om du inte får den att "ta" utan tricks, kan du först testa med att sticka ner alltihop så nivån går över pumphjulet. Eller om det är opraktiskt, fyll på med en hink överst. Starta när vattnet fyllts hela vägen ner till backventilen. Nu fungerar det nog. En lurig grej kan vara att om pumpen ska trycka upp vattnet från en nivå till en högre så kan minsta lilla läckage på vägen sabba alltihop. Se till att du kan spruita vatten nere vid pumpen först innan du tar hela vägen till "kunden".
Jag skulle föredra att starta sedan med helt tömd hydrofor. När vattnet kommer så kläms dess luftvolym samman och det blir din reserv tills du tömmer och den startar igen. Lufttrycket ger flödet i kranen tills trycket sjunkit ner till starttrycket i tryckvakten som startar pumpen. Om du låter pumpen klämma ihop luften mer genom att släppa ut luft så ryms mer vatten. Du kan genom att se hur mycket vatten du får ur systemet på en pumpcykel uppskatta hur stor andel av hela hydroforen som är i bruk. Beronde på situationen kan du således experimentera med luft in eller ut så du kan få hydroforen att jobba med en maximal andel av sin volym. Släpper du ut för mycket luft går pumpen igång väldigt ofta. Det är en bra varningssignal att luftventilen läckt ut all luft eller att en ev. gummiblåsa spruckit.
Då har jag slagits med brunnen igen,
Det visar sig att det inte är en borrad brunn utan att man slagit ner en kil i sandjorden här som man sedan kopplat på tillflödesröret på.
Nu kan det finnas två orsaker till att det inte kommer vatten. A) Det är helt enkelt för låga vattennivåer B) Kilen har satt igen och man behöver fixa till den.
Jag får väl se om jag kan få kontakt med en "kilbrunnsexpert" här i skåne.
Tack för alla tips.
Björn
Det visar sig att det inte är en borrad brunn utan att man slagit ner en kil i sandjorden här som man sedan kopplat på tillflödesröret på.
Nu kan det finnas två orsaker till att det inte kommer vatten. A) Det är helt enkelt för låga vattennivåer B) Kilen har satt igen och man behöver fixa till den.
Jag får väl se om jag kan få kontakt med en "kilbrunnsexpert" här i skåne.
Tack för alla tips.
Björn
Klicka här för att svara