Att tänka på är att spisar, bastuaggregat, etc, kan ses som 400V men att det sedan finns elektronik för styrning, display, etc som använder 230V. Vilket kräver nolla.hempularen skrev:Nej N har ingen skyddsfunktion. Det är återledaren som leder ström tillbaka till elnätet från en förbrukare.
En trefas spis kan (i huvudsak) vara kopplad på två sätt. Antingen haer den 400V element, alla delar av spisen är gjora för 400V, dessa kopplas då in via reglagen på spisen mellan 2 av de tre faserna. Olika delprylar mellan olika faser. De matas på det viset av 400V, ingen N behövs till en sådan spis.
Den andra varianten som numera är vanligast, är att elementen i spisen är gjorda för 230V, de kopplas då in mellan någon av faserna och N, De matas på det viset av 230V. Man använder ändå flera faser för att jämna ut belastningen.
En spis skall alltid dessutomn ha en skyddledare, men den har inget med N att göra.
Det är inte helt ovanligt med "fuljordade" eller egentligen "fulnollade" spisar i äldre installationer. Då har man från början haft en 400V spis som inte använt N, det saknas då N frmadraget till spisen.
Någon har senare köpt en modernare spis, och fuskat genom att koppla N från spisen till jordförbindelsen som ju redan fanns till den gamla spisen.
En sådan koppling avslöjas senare när man sätter in jordfelsbrytare i bästa fall. I sämsta fall dör någon när spisen blir strömförande pga. glapp i jordförbindelsen (något som inte ensamt kan orsaka en olycka om allt är rätt gjort).